【请教】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?
mzcyx
mzcyx Lv.2
2011年09月03日 15:51:45
来自于制冷技术
只看楼主

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?
免费打赏
mzcyx
2011年09月05日 20:57:49
12楼

谢谢版主,我打开电加热再试试

[ 本帖最后由 mzcyx 于 2011-9-5 20:59 编辑 ]
回复
mzcyx
2011年09月05日 21:00:37
13楼

我觉得可能有漏的地方,再检查一下
回复
mzcyx
2011年09月05日 21:02:32
14楼



我觉得可能有漏的地方,再检查一下
回复
gf308
2011年09月05日 21:04:54
15楼
我是专业的生产恒温恒湿机的,如果有需要加我QQ857198958
回复
connie_zou
2011年09月06日 17:26:19
16楼
那高压怎么只有10Bar 呢,这里的10Bar应该不是指的压缩机排气管的压力吧?
回复
gf308
2011年09月06日 21:06:08
17楼
你所做的条件20°C 40%RH在这个条件下,露点温度都已经是6度了,你22的工况2.2KG的压力已经过低了,不结冰才是不正常了。
回复
xubin0635
2011年09月06日 22:18:12
18楼
风系统堵了也会导致低压变底,我就碰到过这种情况,你那设什么型号的
回复
swh2005919
2011年09月07日 09:35:41
19楼
强烈支持版主
回复
tyqkey
2011年09月08日 07:52:51
20楼
制冷效果不好湿度肯定会大啦!
回复
ascjj138222
2011年09月08日 14:51:40
21楼
学习了!
回复

相关推荐