【请教】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?
mzcyx
mzcyx Lv.2
2011年09月03日 15:51:45
来自于制冷技术
只看楼主

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?
免费打赏
jidukewang
2011年09月03日 18:06:45
2楼
结冰的很明显是缺少制冷剂,压缩机不停时因为在除湿!
回复
adingkgb
2011年09月04日 01:03:11
3楼
空调工况的话,r22系统低压2.2巴偏低了
R22在2.2巴的压力下已经是冰点以下了,难怪要结冰

确认一下是否制冷剂不足据偶这系统堵塞?总之空调工况这个压力太低了
回复
mzcyx
2011年09月04日 11:04:23
4楼
谢谢版主解答。
R22在空调工况下,压力应该在多少合适?4-5bar左右合适吗?
我觉得系统堵塞的可能性不大。
回复
llh92731
2011年09月04日 14:55:40
5楼

最好先去学习本科基础知识,再去修理设备!
回复
asuli49
2011年09月05日 08:56:40
6楼
不停机是对的,因为湿度参数指标未到要求,只是你的系统不正常,结冰是由于蒸发压力低造成,按表面分析有可能是制冷剂泄漏,导致系统制冷剂不足,除湿能力下降。
回复
ydkt_chen
2011年09月05日 14:21:31
7楼
低压过低,这个需要检修处理
另外,恒温恒湿机组,除了制冷系统,还配有个一个加热盘管(蒸汽)或电加热管。单靠制冷一般情况下是到不了35~45%的相对湿度的,那只能降低绝对湿度。降低相对湿度得靠加热和制冷配合,检查加热器工作是否正常! 还有确认加湿器是否投入工作!
回复
adingkgb
2011年09月05日 17:03:51
8楼
表冷器温度降到露点温度,空气中的水气被凝结析出,绝对湿度(含湿量)降低,但送风状态点在‘机器露点’,也就是90%左右。

所以要提高送风状态点的相对湿度,就必须有再加热的处理
回复
adingkgb
2011年09月05日 17:05:28
9楼

4-5bar差不多,表压在此范围是可以的
整个表冷器只结露,不结冰
回复
llh92731
2011年09月05日 19:05:37
10楼
学习了,哈哈哈!
回复
mzcyx
2011年09月05日 20:57:08
11楼

谢谢解答,我没开加热,打开加热我再试一下
回复

相关推荐

APP内打开