【请教】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?
mzcyx
mzcyx Lv.2
2011年09月03日 15:51:45
来自于制冷技术
只看楼主

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?
免费打赏
fenghuaqiu
2011年09月09日 07:37:50
22楼
首先应该把冰除掉再看一下运行的压力,制热肯定要开的 恒温恒湿的设备都是要制冷和制热相互配合才能做到的。
回复
wu331627852
2011年09月09日 16:34:55
23楼
回复
zdbbaby
2011年09月09日 19:51:37
24楼


赞成,一般来讲,制冷机组保持运转不停,用发热管开停(可做成几组)实现温度控制。
空调工况的送风已属于或接近露点送风了,此时应尽量维持较低的送风温度(比如较目标温度低10度以上),再通过发热管加热的二次处理,降低相对湿度,来实现控温控湿要求。
回复
tzgg1358
2011年09月09日 22:04:34
25楼
你这个不是恒温恒湿机!要用转轮加制冷恒温恒湿机才行。要的话可以跟我联系。18度室温已经很低了,空调当然要结冰。
回复
jafferssion
2011年09月18日 11:57:03
26楼
机组是一体式还是分体式 要分析蒸发和冷凝两侧
回复
zgy746401494
2011年09月22日 11:17:05
27楼
恒温恒湿机要先满足制冷条件之后,才能除湿。
回复
wufeitao
2011年09月23日 20:19:26
28楼
1:在开电加热之前,首先要解决制冷系统低压压力偏低的问题,照你所描述,在2左右肯定是低的,正常要在4以上至5之间,高压在15以上。另外你这个冷凝风机是否一直在运转的?如果设计成风机受压力开关控制(就是再加一个压力开关,控制风机的启停。当高压达到一定的压力时,风机运转,压力下降后,风机停掉,这样系统高压力维持在一定的压力之上的话, 低压也会随着高压力的变化而变化,不致于出现压力过低的情况,可以有效的避免结冰。)
2:低压低,先检查系统是否有堵塞的地方,节流的是膨胀阀还是毛细管,如果是膨胀阀,看看是否调节过小。然后是系统是否泄漏。
3:膨胀阀处绝对不应有霜,否则蒸发器必冻。只能结露,压缩机回气管不能有霜,可以允许出现有短暂的结霜情况,但当低压升高时,就马上化掉。
4:当你处理好制冷系统的异常情况后,才能去检查电加热的工作状况。如果不处理好制冷系统的问题,电加热效果再好都没用,空气首先是经过蒸发器降温析出水份,并降低一定温度,再经电加热升温,达到一定温度,送到室内的。如果蒸发器结冻了,空气中的水份析不出来,蒸发器两侧进出风的温差变小,电加热就几乎不会再有用。否则会超温。
回复
wufeitao
2011年09月23日 20:21:19
29楼
还有就是,风量的问题,如果循环风量小了,蒸发器也会慢慢结冻,系统的压力会逐步降低。
回复
mzcyx
2011年09月25日 19:38:06
30楼

1:冷凝风机不是一直在运转的,也没有压力开关控制,只有温湿度控制.
2:节流设备用的是膨胀阀,怀疑系统泄漏,因为加氟后时间不久压力就会下降。
3:膨胀阀处有霜,压缩机回气管也有霜,能化一部分,但不能完全化掉。
4:系统选环风量确实有点问题,最远端的风回不来。