梁柱交接处钢筋过密怎么办?
liuyg2008
liuyg2008 Lv.7
2011年09月03日 12:44:59
来自于工程监理
只看楼主

施工单位提出,梁与圆柱交接处钢筋过密?监理也没办法啊?

施工单位提出,梁与圆柱交接处钢筋过密?监理也没办法啊?
免费打赏
tjhe1026
2011年09月03日 15:02:11
2楼
提出这种问题的施工单位应该是素质、技术水平都很低的单位。监理可以建议总包撤换这种不合格的施工单位。
回复
tjhe1026
2011年12月05日 15:28:39
3楼
继续回复:有些情况,可以提请设计单位解决。监理单位绝对不可以表态,或者出主意。
回复
tysjzgcb
2011年12月25日 19:05:16
4楼
80%是设计的原因,破小院。你个监理按图监理就行,还真拿自己当咨询公司了?其他施工单位自己解决。
回复
guaziguodong
2012年03月11日 18:35:33
5楼
要求他们按图施工或找设计院咨询。
回复
lhblucky_123
2012年03月15日 10:42:23
6楼
没啥好主意 先自己感觉下了 要是可以施工那就是严格 按图施工 要是确实如反应所说梁柱交接位置钢筋布置太密 影响砼质量可以向设计反应下 看设计怎么回复了
回复
xujian198802
2012年03月18日 14:32:56
7楼
一句话,按图施工,要结果不要过程。不管他们怎么做,只要看结果,是否符合规范和图纸设计要求。
回复
无间道
2012年03月21日 23:18:29
8楼
钢筋在核心区内过密是正常的事情,如果都和其他区域一样,那结构还设计成加强区域做什么。这就需要认真进行施工,要讲究一些科学程序,只要这样才能保证工程质量。监理应该对这个重点部位和关键工序进行旁站监理,这可是国家规定的的啊。不要忘记自己的职责,要站在公正的立场上维护国家的利益,不能徇私情,更不能替别人说话。只有自身清,才能身子正。
回复
wxl_0706
2012年03月28日 22:05:32
9楼
