开利30HXC250A故障求解
abcd19890508
2011年09月03日 12:38:49
来自于制冷技术
只看楼主

我用的是开利30HXC250A螺杆机B机头一运转就停机 售后人原来一查说系统却佛吸气压力43KP 手动把膨胀阀打到最大还是一样。但是前两天还好着呢 为什么突然却佛 前两天冷冻水温度设的是18度排气压力783KP吸气压力312KP 求高手指点

我用的是开利30HXC250A螺杆机B机头一运转就停机 售后人原来一查说系统却佛吸气压力43KP 手动把膨胀阀打到最大还是一样。但是前两天还好着呢 为什么突然却佛 前两天冷冻水温度设的是18度排气压力783KP吸气压力312KP 求高手指点
免费打赏
ydkt_chen
2011年09月05日 14:26:34
2楼
开利售后说缺氟,那肯定是缺氟了
至于你信不信,反正我是信了!!!
回复
风尘侠
2011年09月06日 17:05:34
3楼
自己先查看基本参数看是否已经很低了,不排除铜管被撞裂的可能性
回复
zhaoxiaohu_wuxi
2011年09月06日 17:50:24
4楼
接个表看一下不完了
回复
6529639
2011年12月07日 12:28:22
5楼
有问题可以相互交流 球球273152611
回复