水喷雾
ssmou
ssmou Lv.2
2003年06月28日 16:58:29
只看楼主

各位好!现在有一幢七层楼,消防水池及喷淋加压系统均设置在天面.地下室仅有一个50平方米的发电机房,并且要设置水喷雾系统,甲方要求一定要节省材料,请问该水喷雾系统可否从最低层自动喷淋水流指示器后喷淋给水干管DN100上直接驳接?

各位好!现在有一幢七层楼,消防水池及喷淋加压系统均设置在天面.地下室仅有一个50平方米的发电机房,并且要设置水喷雾系统,甲方要求一定要节省材料,请问该水喷雾系统可否从最低层自动喷淋水流指示器后喷淋给水干管DN100上直接驳接?
免费打赏
lk-163
2003年06月30日 14:52:47
2楼
应在报警阀前分开,如市政水是环网,则雨淋阀可直接接上市政管。
回复
linyinong
2003年07月01日 09:33:26
3楼
楼顶的,先看看水喷雾是什么东东再说!!!
楼上的,直接接市政管,水压够吗???
回复
ssmou
2003年07月01日 10:44:08
4楼
谢谢楼上两位!市政水压肯定不够,故必须接加压系统。原先做水喷雾的确是在报警阀前分开另设雨淋阀及水喷雾系统,但仔细想想现在这种情况,雨淋阀及水喷雾系统直接驳接好象也可以?
回复