今天维修遇到个问题,一个卫生间,他们反映内部的灯一直关不掉,去现场查看。卫生间外的公共洗手区的灯有一个开关,能正常控制,男卫生间也是开关能控制灯,就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点。检查灯上面的线路也是正常的,火线下开关回上来一根控制线,但是控制线用电笔测也是一直带电的,原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。老法师来看看什么原因。
没有穿管,绝缘损坏两导线间绝缘降低,你应该拿个电笔测测墙体是否有感应电!
回复
33楼
你说的应该是下线路!
查总线N和你的上线之间!
回复
34楼
原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。
问题就在未穿管,贴瓷砖的时候伤了火线和控制线造成短路,可电阻又大所以开开关的时候会亮一点。解释完毕!
回复
35楼
多拆几个盒 拿表多查下 跑下线 肯定会发现问题 我原来有个老是合不了闸的 后来发现一根钉子钉在了墙的线管里......
回复
36楼
就是零线断 了,说那么多干什么
回复
37楼
不清不楚的,照明回路很简单的一个回路。好好查查,就当好不容易光顾了女厕所了吧。
回复
38楼
我原来碰到的情况是由于卫生间墙内潮湿,墙内零线有绝缘降低的情况,导致零线直接接地,而控制开关无效,照明灯一直亮,且亮度偏暗。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
39楼
用万用表经行测量就能找出来。