【请教】卫生间开关竟然关不掉灯,这是怎么回事!
qian68747
qian68747 Lv.11
2011年09月02日 22:08:37
只看楼主

今天维修遇到个问题,一个卫生间,他们反映内部的灯一直关不掉,去现场查看。卫生间外的公共洗手区的灯有一个开关,能正常控制,男卫生间也是开关能控制灯,就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点。检查灯上面的线路也是正常的,火线下开关回上来一根控制线,但是控制线用电笔测也是一直带电的,原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。老法师来看看什么原因。

2011年09月05日 16:09:32
22楼
学习了!!
回复
xuxinhua2008
2011年09月05日 17:06:12
23楼
这个问题应该不难处理,仔细检查一下。
回复
huiyuan1111
2011年09月05日 17:12:14
24楼
女生怕黑嘛~嘻嘻
回复
tflash
2011年09月05日 17:15:54
25楼
零线接成火线,火线接成零线了(火线不过开关,零线过开关)
回复
learndozen
2011年09月05日 17:32:23
26楼
如果是会微亮那应该是有导通状态。从控制开关用电笔测会亮那可能是开关控制了零线。因为火线会能过灯泡再绕回来,所以就算是用电笔测会亮。要是分清哪根是控制输入,哪根是控制输出应该解决不难。
不知道我理解正不正确。
回复
我爱喝绿茶
2011年09月05日 17:53:51
27楼
透过现象看本质,好好学习下。。。。
回复
stan22
2011年09月05日 18:50:02
28楼
我是学习的。
回复
ljhzcfljd
2011年09月05日 20:01:46
29楼
开关本身有问题或接线错误。
回复
ycsgz-168
2011年09月05日 21:32:27
30楼
如果说是有移过位,有可能接线错误,火线与控制线直接联接;外力损伤,造成火线与控制线之间的联通等,都在这时能够完全的被查出来。
回复
dongliuyun
2011年09月05日 21:49:32
31楼
火线绕开关了!
回复

相关推荐

APP内打开