【请教】卫生间开关竟然关不掉灯,这是怎么回事!
qian68747
qian68747 Lv.11
2011年09月02日 22:08:37
只看楼主

今天维修遇到个问题,一个卫生间,他们反映内部的灯一直关不掉,去现场查看。卫生间外的公共洗手区的灯有一个开关,能正常控制,男卫生间也是开关能控制灯,就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点。检查灯上面的线路也是正常的,火线下开关回上来一根控制线,但是控制线用电笔测也是一直带电的,原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。老法师来看看什么原因。

2011年09月05日 13:03:34
12楼
学习了,呵呵,以上说的都有一定的道理!
回复
weijin87653
2011年09月05日 13:15:00
13楼
这个问题很明显问的是控制线为什么一直带电,我认为有如下可能:
1、开关内部出现问题,该断没有断开。可把开关予以拆开检查给予证实。
2、线路绝缘因为其他原因造成火线,控制线连线。如墙上或顶上找眼或其他原因。如开关至灯的线路能换的话,可考虑换线。
回复
weijin87653
2011年09月05日 13:23:37
14楼
在换线的过程中,能发现很多问题,如:接线错误,火线与控制线直接联接;外力损伤,造成火线与控制线之间的联通等,都在这时能够完全的被查出来。
回复
xiao09xiao
2011年09月05日 13:27:35
15楼
女生怕黑嘛~这么简单的问题,还好意思说出口
呵呵~言归正传啦,如果说曾移过位,则线路的绝缘情况是否在移位施工的过程中不小心划破皮或者其它外力致使控制线(开关的进/出线)间搭接了?
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月05日 13:57:54
16楼
用电笔或者万用表挨个用电节点查去
回复
engsimon
2011年09月05日 14:04:29
17楼
开关内接线错或开关本身坏。
回复
zhangq_cai1
2011年09月05日 14:19:16
18楼
用电笔或者万用表挨个用电节点查去,就能查出来了
回复
gdhz369
2011年09月05日 14:25:47
19楼
就女卫生间开关开不关稍微亮一点"?
1.会不会是开关已损坏。
2.L线没有经过开关,直接连到灯上.造成火线直接绕过了开关
3.开关控制N线造成接线错误
4.N线被移位有破损直接接地,开关不关灯反而稍微亮一点,
回复
cqluhai96321
2011年09月05日 14:30:36
20楼
我还遇到过双控开关一只短接的,有些施工单位档次太低了。
回复
laohuang168
2011年09月05日 15:16:40
21楼
1、开关已损坏:其内部进出触点粘连,但有一定接触电阻,所以“开关开灯比关稍微亮一点”。
2、开关在移位后,进出线碰在一起了,但有一定接触电阻,所以“开关开灯比关稍微亮一点”。
以上两点在开关处于断开状态下,用万用表测进出线间的电压即可判定。
3、原来开关就是装在N线上,在移位的过程中出线破损而接地,上几级又无漏报。从“控制线用电笔测也是一直带电的”及“开关开灯比关稍微亮一点”来看,极似。

[ 本帖最后由 laohuang168 于 2011-9-5 15:19 编辑 ]