【请教】卫生间开关竟然关不掉灯,这是怎么回事!
qian68747
qian68747 Lv.11
2011年09月02日 22:08:37
只看楼主

今天维修遇到个问题,一个卫生间,他们反映内部的灯一直关不掉,去现场查看。卫生间外的公共洗手区的灯有一个开关,能正常控制,男卫生间也是开关能控制灯,就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点。检查灯上面的线路也是正常的,火线下开关回上来一根控制线,但是控制线用电笔测也是一直带电的,原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。老法师来看看什么原因。

2011年09月03日 02:20:18
2楼
"就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点"什么意思?
“控制线用电笔测也是一直带电的”这应该是关键
“原来的开关被移位了”这是另一个关键
1.会不会是开关移位过程中造成了开关损坏?
2.会不会是移位过程中接线错误造成火线直接绕过了开关?
回复
yn_zhaosw
2011年09月05日 09:58:33
3楼
你说的不太清楚,请按下面的思路去检查:
1、你说的情况应该是原来灯的控制回路已经被直接短路了,所以灯会一直亮。但灯不太亮的原因应该是线的某个地方或某几个地方接触不好导致电阻增大所致。请查清所有的连接处是否有接触不好的地方并加以消除。由于现在一些地方施工不规范,灯的L线没有接入开关而是将N线接入开关的实例不少.故你所说控制线有电或无电的情况均不能说明问题(因你所说的控制线完全可能是N线)。
2、将你说的所谓控制线断开,接入开关就可控制灯的开关了。
回复
苏格兰勇士
2011年09月05日 10:00:54
4楼
直接绕过了开关吧,控制线有电可能是感应电
回复
a04719557
2011年09月05日 10:22:20
5楼
还有种情况就是3边的灯多只有不同相序火线进开关控制中 间没零线当用电器开得越多灯就越亮。
回复
kissjet008
2011年09月05日 10:53:29
6楼
学习了,赚点积分
回复
jy13866865852
2011年09月05日 10:57:15
7楼
这个问题不大,你应该去检查下等的接线,看看线路的线有没有问题,特别是控制线重点检查
回复
mente521
2011年09月05日 11:09:56
8楼
弄块万用表,慢慢!
回复
xj.7204
2011年09月05日 11:20:23
9楼
是不是女卫生间的开关被移位了,建议将女卫生间的开关用螺丝刀拆开,看下里面的接线是否正常。
回复
xinxirong
2011年09月05日 12:24:22
10楼
拿个万用表测测电压,有可能是接地,N线电压升高。
L线和N线开关端接线有没有问题?
不然就是线路问题了,断开所有电源后测一下线路电阻,检查一下线路是否接地。
回复
houshucheng
2011年09月05日 12:38:12
11楼
只需停电用万用表测线路和开关判断故障即可。
回复

相关推荐

APP内打开