据说您是搞施工的,人又热心,请教一个问题:如果对泵的吸水池做改造,扩大或增加一个吸水喇叭口,应采取什么防水措施才比较可靠。

据说您是搞施工的,人又热心,请教一个问题:如果对泵的吸水池做改造,扩大或增加一个吸水喇叭口,应采取什么防水措施才比较可靠。
免费打赏
lily555552000
2003年06月26日 18:05:17
2楼
siceman也不来,其他人也不吭气,好象询问范围得扩大。
回复
siceman
2003年06月26日 19:52:11
3楼
哈哈,搞施工就不可能天天上网!

防水你也做?这应该是土建考虑的事情
回复
waiting119
2003年06月26日 20:37:38
4楼
增加一条管或加大。反正你不是也得打孔吗?孔打大点,埋防水套管不就得了。
回复
lily555552000
2003年06月27日 10:49:22
5楼
许多关于水池的设计资料中均明确表示防水套管必须预埋整浇,如果在原有池壁上打孔现埋套管是否需要做特殊防水处理。设计方是否需对此做在图纸中做说明?或者靠施工方自觉自愿地去解决?
回复
anan-0605
2003年06月27日 15:15:12
6楼
把孔打大点,重新预埋套管和重做相关区域防水。
回复
ldsun
2003年06月27日 20:59:38
7楼
石棉水泥或膨胀水泥填塞。
回复
lily555552000
2003年06月29日 02:36:06
8楼
谢谢各位,又增加了点经验,我遇到的施工方告诉我现打洞不会有事,我总不太踏实,看来多方求证总是好事。
回复
waiting119
2003年07月02日 00:37:35
9楼
必须预埋整浇?那碰到这个问题怎么办?全部推倒从来?显然不合理。之所以这样规定我想是为了引起大家注意,别开始做的时候忘了埋而打洞。毕竟这样对防水还是有影响的。没有研究过材料学,个人认为可能年限上不能耐久。