现行配筋计算excel程序
sxh197933
sxh197933 Lv.3
2004年12月16日 00:00:00
来自于水利软件
只看楼主

软件简介: 本软件是按照现行规范及标准编制 附件名:200412121102819513878.zip 文件大小:84K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

本软件是按照现行规范及标准编制



附件名:200412121102819513878.zip

文件大小:84K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
waterhhpdi
2007年10月17日 10:52:00
42楼
不知道好不好用啊?先下载再说。
回复
smggood
2007年10月26日 16:04:27
43楼
下载试一试在说
回复
santa_lin
2007年11月23日 09:18:50
44楼
我自己做的抗剪计算表格(执行《SL/T 191-96 水工混凝土结构设计规范》)

1.计算参数
γd = 1.2 ( 1/γ0ψ )
混凝土强度等级 : C25
砼轴心抗压强度fc = 12.5 Mpa
截面宽度b = 400 mm
截面高度h = 600 mm
保护层厚度c = 35 mm
钢筋排数 : 一排
两排钢筋净距e = 30 mm
a手工输入 = 60 mm
纵向受拉钢筋合力点距受拉钢筋边缘a = 35+18/2 = 44 mm ( 自动计算 )
有效截面高度h0 = 600-44 = 556 mm
纵向受压钢筋合力点距受拉钢筋边缘a’ = 40 mm
箍筋强度等级 : Ⅰ级
箍筋强度设计值fyv = 210 Mpa
弯起钢筋强度等级 : Ⅱ级
弯起钢筋强度设计值fy = 310 Mpa
最小配筋率ρsvmin = 0.12% = 0.0012
最小配筋面积Asvmin = 400×556×0.0012 = 266.88 mm2
最小大箍筋间距smax = 250 mm ( 查P97表4-1 )

2.验算截面尺寸及砼强度等级 ( 当hw/b>4或其他类型截面见P87规定 )
有效截面高度hw = 556 mm
hw/b = 556/400 = 1.39 < 4
0.25fcbh0 = 0.25×12.5×400×556/1000 = 695 kN > γdV,满足要求

3.验算是否需要配腹筋
计算截面 : 底板面层
计算剪力V = 313 kN
调幅系数 = 1
配筋采用剪力V = 313×1 = 313 kN
γdV = 1.2×313 = 375.6 kN
砼受剪承载力Vc = 0.07×12.5×400×556/1000 = 194.6 kN < γdV,应由计算确定腹筋

4.腹筋计算

4.1 初选箍筋
钢筋直径 = 8 mm
钢筋间距 = 150 mm ( 钢筋间距 )
肢数 : 双肢 ( 2 )
初选箍筋 : φ8@150
Asv = π×8^2/4×2 = 100.5
ρsv = 100.5/(400×150) = 0.00168 > ρsvmin,满足要求 )
箍筋受剪承载力Vsv = 1.25×210×100.5/150×556/1000 = 97.8 kN
砼及箍筋受剪承载力Vcs = 194.6+97.8 = 292.4 < γdV,应增设弯起钢筋或加密箍筋或加粗箍筋或增大构件截面尺寸或提高砼强度等级
Vcs/γd = 292.4/1.2 = 243.7 kN

4.2 弯起第一排钢筋
弯起钢筋角度 = 45 度 ( 0.7854 )
所需弯起钢筋面积 = (1.2×313-292.4)×1000/(310×SIN(0.7854)) = 379.6 mm2
弯起钢筋钢筋直径 = 18 mm
钢筋根数 = 2 根 ( 钢筋根数 )
弯起钢筋 : 2φ18
弯起钢筋面积 = π×18^2/4×2 = 509 mm2 > 379.6mm2,满足要求
上部起弯到支座S1 = 250 mm ≤ Smax,满足要求
弯起钢筋所在排 : 2
钢筋轴线距外边缘ar = 35+18/2+(18+30)×(2-1) = 92 mm ( c+d+e+d’/2 )
第一排钢筋垂直高度 = 600-2×92 = 416 mm ( h-ar )
起弯点距支座 = 250+416/tan(0.7854) = 666 mm
距支座666mm处剪力V2 = 273 kN > Vcs/γd,需要弯起第二排钢筋

4.3 弯起第二排钢筋
弯起钢筋角度 = 45 度 ( 0.7854 )
所需弯起钢筋面积 = (1.2×273-292.4)×1000/(310×SIN(0.7854)) = 160.6 mm2
弯起钢筋钢筋直径 = 18 mm
钢筋根数 = 1 根 ( 钢筋根数 )
弯起钢筋 : 1φ18
弯起钢筋面积 = π×18^2/4×1 = 254 mm2 > 160.6mm2,满足要求
上部起弯到支座S1 = 250 mm ≤ Smax,满足要求
弯起钢筋所在排 : 1
钢筋轴线距外边缘ar = 35+18/2+(18+30)×(1-1) = 44 mm ( c+d+e+d’/2 )
第一排钢筋垂直高度 = 600-2×44 = 512 mm ( h-ar )
起弯点距支座 = 666+250+512/tan(0.7854) = 1428 mm
距支座1428mm处剪力V2 = 213 kN < Vcs/γd,不必再弯起第三排钢筋
回复
santa_lin
2007年11月23日 09:29:46
45楼
我自己做的抗弯截面配筋计算表格(执行《SL/T 191-96 水工混凝土结构设计规范》)

γd = 1.2 ( 1/γ0ψ )
混凝土强度等级 : C25
砼轴心抗压强度fc = 12.5 Mpa
截面宽度b = 300 mm
截面高度h = 600 mm
保护层厚度c = 30 mm
钢筋排数 : 一排
两排钢筋净距e = 30 mm
a手工输入 = 40 mm
纵向受力钢筋合力点距受拉钢筋边缘a = 30+20/2 = 40 mm ( 自动计算 )
有效截面高度h0 = 600-40 = 560 mm
钢筋强度等级 : Ⅱ级
钢筋强度设计值fy = 310 Mpa
最小配筋率ρmin = 0.0015
最小配筋面积Amin = 300×560×0.0015 = 252 mm2
计算截面 : 主梁
弯矩M = 118 kN*m ( 受拉 )
弯矩系数 = 1
配筋采用弯矩M = 118×1 = 118 kN*m ( 受拉 )
αs = 1.2×118×1E6/(12.5×300×560^2) = 0.1204
ξ = 1-SQRT(1-2×0.1204) = 0.1287
As = 12.5×0.1287×300×560/310 = 871.8387 mm2
计算配筋率(%) = 871.8387/(300×560) = 0.00519
钢筋直径 = 20 mm
钢筋根数 = 3 根 ( 钢筋根数 )
所需板宽 = 2×30+3×20+(3-1)×30 = 180 mm ( 板宽足以布置所配钢筋 )
实配 : 3φ20
实配As = π×20^2/4×3 = 942 mm2
实际配筋率(%) = 942/(300×560) = 0.00561 ( >最小配筋率 )
复核 : 实配钢筋面积满足要求
回复
cooleagle8
2007年11月27日 15:01:04
46楼
谢谢楼主,有没有柱的配筋计算
回复
panda8196
2007年12月03日 14:59:38
47楼
需要10个积分阿,晕了,正好用得上……,可惜积分不够
回复
ruthylu
2007年12月05日 11:05:46
48楼
多谢
回复
chengshun08
2008年01月05日 18:38:28
49楼
写了
回复
ganggang520
2008年01月17日 08:40:08
50楼
我下了试过了 用着和书上计算的一点误差都没有(找了好久才找到) 很好用 帮我省下大量的时间 谢谢楼主无私奉献 不知道哪位兄弟介绍点EXCEL编程的经验 小弟不省感激!!!
回复
a545471541
2008年03月08日 00:04:20
51楼
下载了,先试试再说