请问电压互感器是不是对应的准确等级,就有对应的容量?热极限输出对互感器有什么影响?怎么选择热极限输出呢?
请问电压互感器是不是对应的准确等级,就有对应的容量?热极限输出对互感器有什么影响?怎么选择热极限输出呢?
2楼
电压互感器对应的准确等级,就有对应的容量,热极限输出对互感器对发热有影响,热极限输出定义:在一次电压下的温升不超过规定的限值时,二次绕组供给以额定电压为基准的视在功率值..选择热极限输出:以二次所带容量计算.
回复
3楼
国家标准GB1207-86《电压互感器》:
1在这种状态下,误差限值可能超过.
2有多个二次绕组时,各绕组的热极限输出值应分别标出。
3除非制造厂与用户协商同意,不允许二个或更多的二次绕组同时供给热极限输出.
回复
4楼
谢谢各位大侠啦。受教了。
回复
5楼
电压互感器对应的准确等级,就有对应的容量. 热极限输出是在短路条件下的输出容量, 对互感器的发热有影响. 选择热极限输出时应该考虑实际需要,
回复