开关柜的主接线是怎么设计出来的
小羽毛
小羽毛 Lv.5
2011年09月01日 22:21:29
只看楼主

开关柜的主接线是怎么设计出来的,怎么知道柜子里面能装些什么电器?忘简单讲解步骤。。是不是就是套用厂家提供的接线方案

开关柜的主接线是怎么设计出来的,怎么知道柜子里面能装些什么电器?忘简单讲解步骤。。是不是就是套用厂家提供的接线方案
免费打赏
小羽毛
2011年09月01日 22:21:59
2楼
请赐教。。。。。
回复
z.j1230
2011年09月01日 22:38:22
3楼
不知道怎么说才好,其实这些主接线都是前人的经验成果,各种手册和措施里面讲的很多,根据你要实现的功能来选取不同的结线形式,然后再根据具体厂家产品来实现这个想法。
至于每个柜子里面需要什么元件就说来话长了,楼下补充吧
回复
tflash
2011年09月02日 10:34:57
4楼
我们这一般都是按实际要求来设计的,不要厂家的方案。至于怎么设计,和正常的配电线路差不多。先确定容量,决定主接线方式,再根据接线方式,决定采用什么样的保护,然后简单计算一下电流、电压、负荷情况,决定元器件参数。柜里的元器件无外乎就几种:测量用的表计、保护用的互感器、二次部份的按钮、端子排、二次线等。一次部份的母排、开关、刀闸、接地等。还有是厂家配的带五防的闭锁装置。大概就这些吧。
回复
小羽毛
2011年09月03日 00:27:05
5楼
高手,胜读十年书,教材上讲了一大堆,就是没讲具体设计过程
回复
小羽毛
2011年09月03日 00:28:34
6楼
,学习了
回复

相关推荐