我所在的项目是一个局部两层框架的厂房,剩余的都是600*600 高6800的独立柱。我想问下各位前辈浇筑砼时该注意什么?谢谢了
我所在的项目是一个局部两层框架的厂房,剩余的都是600*600 高6800的独立柱。我想问下各位前辈浇筑砼时该注意什么?谢谢了
2楼
你这问的也太广泛了吧
回复
3楼
我问的是独立柱的砼浇筑问题
回复
4楼
振捣密实,最好是分段浇筑。柱子垂直度要监控好。
回复
5楼
注意振捣时间,不要超捣,否则会出现蜂窝。。。
回复
6楼
一、柱底处理好,因为柱高柱底很容易出现“烂根”我一般是用沙将抹底。
二、六米多高的柱,振动棒要准备好更长的。
三、做好分段浇筑,尽量不要分太多,分两到三次就好。注意每一次都要看工人振动到位,每次的连接不要超过砼的初凝时间,商品砼一般 是六个小时,但你要把砼到现场时间也要算进去。
四、最重要的还是振动好,分段时的注意。
回复
7楼
凡是混凝土浇筑时,自由落体超过2米的浇筑部位,均需加设套筒,如果不加只能是在2米高度范围内,开设窗口,浇筑到位后堵上再上部开口继续同样浇筑。假如柱内钢筋较少,可适当加长高度。
[
本帖最后由 hangujian 于 2011-9-8 07:28 编辑 ]
回复