【求助】仓库不能使用日光灯!这条如何答复审图公司
ccppm
ccppm Lv.3
2011年09月01日 19:47:32
来自于照明工程
只看楼主

仓库不能使用日光灯!这是SBJ01-1988《商业仓库设计规范》里的原话TMD太变态了现在的仓库谁不用节能日光灯啊这本规范都不知道多少年前的了现在连买都买不到了但国家又没有出通知说报废最近审图公司老提这条请问如何是好谁仓库不用日光灯呢??

仓库不能使用日光灯!
这是SBJ01-1988《商业仓库设计规范》里的原话
TMD太变态了
现在的仓库谁不用节能日光灯啊
这本规范都不知道多少年前的了
现在连买都买不到了
但国家又没有出通知说报废
最近审图公司老提这条
请问如何是好
谁仓库不用日光灯呢??
免费打赏
vccv
2011年09月02日 22:13:53
12楼
可选用防电燃仓库灯
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月03日 10:43:42
13楼
遇红拐弯,改用LED灯,,
回复
gsywhh
2011年09月03日 22:07:22
14楼
我们公司所有仓库都是用地日光灯,没任何问题,只要防火做好,检查照样通过!
回复
qzfgzzy
2011年09月04日 00:06:37
15楼
用节能灯或者LED灯都可以。
回复
fengyachaop77
2011年09月04日 16:07:17
16楼
就用100W的节能灯就行,LED属于冷光,达不到照度要求的。
回复
z.j1230
2011年09月04日 21:56:54
17楼
那么你就直接请教审图的该用什么光源
回复
靳丰涛
2011年09月05日 09:59:13
18楼

同意这位兄弟。
回复
jiangbo88
2011年09月06日 10:41:39
19楼
根据库房的种类选择灯具,一般用防爆灯。
回复
jy13866865852
2011年09月06日 17:50:58
20楼
我认为看审图人员怎么说,他们说用什么就用什么,这个问题不就解决了吗?
回复
kissjet008
2011年09月08日 09:16:35
21楼
新手小白学习了