小弟接触了个电影院空调项目,但以前没做过类似的,心中没底。特来问问看一般电影院做什么空调系统合适,还有设计时需要注意的地方。如果有图纸可以参考的话就更好了。项目介绍: 架空层车库、一层游戏大厅、二层电影放映厅、等待大厅还有二层夹层。每层面积3000m2左右。。求有经验的大师帮忙指导~
小弟接触了个电影院空调项目,但以前没做过类似的,心中没底。特来问问看一般电影院做什么空调系统合适,还有设计时需要注意的地方。如果有图纸可以参考的话就更好了。
项目介绍: 架空层车库、一层游戏大厅、二层电影放映厅、等待大厅还有二层夹层。每层面积3000m2左右。。
求有经验的大师帮忙指导~
2楼
游戏厅和影院的冷量都要大些 按和网吧一样 200w/㎡ ,再有大的影院最好用空气处理机组,新风加回风混合工况的,余压要比正常的大一倍,因为举架高, 排风也要大些,按每小时最少6次,排风机选离心式的,余压要大,一样举架高。另外这里是娱乐场所,灰大,最好是封闭式回风,每个制冷采暖期清洗两回过滤网,要不时间长了,机组都被灰尘堵死了,效果就不好了。。。。。小的影厅 采用风机盘管+新风的方式。
回复
3楼
采用AHU送新风,人多,耗氧量也多
回复
4楼
我是专门做电影院的。有问题可以具体聊一下。
回复
5楼
正找这方面的呢 学习学习 多谢楼主
正找这方面的呢 学习学习 多谢楼主
回复
6楼
同学~~请教一下,2000方的影院~~空调用旋涡式风冷热泵还是螺杆式比较好~~价格差异蛮大的
回复
7楼
小弟最近手上也在做电影院空调设计,无从下手,还望大神们赐教。是直接用一次回风的还是新风独立送?一次回风担心新风开口很多,能否连在同一主管送向各个机组
回复
8楼
学习了,感谢分享!
回复