谁做过电影院的空调设计?
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2005年11月02日 17:25:12
来自于中央空调
只看楼主

最近有一个电影院的空调设计要做,谁做过介绍一下经验及设计时应注意的事项。最好有工程实例。呵呵!早来早得分哦!

最近有一个电影院的空调设计要做,谁做过介绍一下经验及设计时应注意的事项。最好有工程实例。呵呵!早来早得分哦!
cuiguangy
2005年11月02日 17:34:45
2楼
剧院也可以啊!


==========================================
回复
christie_ps
2005年11月02日 19:31:35
3楼
电影院和剧院有很多相同之处,不同的只是剧院比电影院多了个大舞台,剧院的观众区可能分为多层式。
若是电影院,一般净高较大,观众区可使用喷口送风,设置带回风口的座位,使用座位底部基础处做回风口,也可以做旋流式喷口,优点是诱导比大,风口直径可以比普通的大,可调节送风流型等等,但注意流速,不要使观众区出现吹冷风,若要送热风时可使用减少风口的办法,使用比送冷风少的风口数量来送热风,这样可以增大送热风的流速,增大射程,减少温度梯度。
若是剧院,多的就是舞台的设置,注意舞台一般都是照明负荷很大的地方,而且舞台净高很大,一般超过15米,而且因节目需要有很多不同的布景,严重阻碍气流组织,最常用的办法也是使用喷口,但是这种喷口是旋转式的,可在上下左右80度呢旋转变化喷风方向,要多了解这种喷口可以找样本看看,喷口连接风管在舞台顶部天桥上通过,分别对舞台上部空间分散布置,但要在总管上设置电动的关断阀,譬如电动蝶阀,因为在表演结束时,一般会使用一大幕廉遮盖舞台前方的,为了避免喷口喷风时吹动幕廉,应在幕廉盖住舞台时把阀门关掉,停止送风,幕廉是不允许吹动的。
其他的是注意新风量不能取小!
回复
ydh1981
2005年11月03日 08:32:52
4楼
学到东西了
回复
zhaoguangbin
2005年11月03日 10:06:18
5楼
有椅背送风的
回复
bjgdlsg
2005年11月03日 10:26:40
6楼
可以坐位下送风,上面回风啊
回复
cuiguangy
2005年11月03日 11:13:07
7楼

没听说过,介绍一下下。
回复
cuiguangy
2005年11月03日 13:38:35
8楼
晕这也罚我,先介绍一下才能给分嘛!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
回复
zhaojun_9901
2005年11月03日 23:00:14
9楼
2005年11月04日 14:16:55
10楼
电影院的空调属于高大空间舒适性空调设计,最难解决的就是夏、冬季气流组织的问题,若在北方建议采用空调和采暖并用的方式,这样大空间冬季送热风难的问题就解决了。
回复
georgeqiu
2005年11月04日 15:28:46
11楼
小弟曾见过家乡一个60年代建成的影剧院,该影剧院在山脚下,是椅背送风的。但是冷源是空气经过山的防空洞(约180米)自然冷却下来的。总的来说,夏天感觉稍热,但是冬天正好!觉得还行