只看楼主

近来看到同仁设计多幢多层厂房消防时,采用共用消防水箱,即在最高建筑的屋顶设消防水箱,然后接到室外消防管网,其他厂房不再设水箱。本人看了规范和图纸仍然不得其解,望各位大虾赐教。

近来看到同仁设计多幢多层厂房消防时,采用共用消防水箱,即在最高建筑的屋顶设消防水箱,然后接到室外消防管网,其他厂房不再设水箱。
本人看了规范和图纸仍然不得其解,望各位大虾赐教。
hai_
2003年06月24日 20:24:41
2楼
为什么不理解?
回复
h2008
2003年06月24日 21:17:54
3楼
在做全厂性的设计时,经常会遇到这样的情况,即共用消防水箱,这样确实也存在一个问题:  1、若全厂室内消防管网与生活生产用水管网为二个独立的系统时,这样肯定可以共用消防水箱   2、若全厂消防与生活生产用水为一个系统时,就有了问题,这样一来,无法保证水箱的消防水位
回复
guangxin_lin
2003年06月24日 21:22:46
4楼
做法可以!但切记这个屋顶水箱上水必须专用一块水表。
回复
crazyzhu
2003年06月25日 14:30:30
5楼
所有厂区和生活小区都可以这么做,
前提是他们是同一业主, 统一规划.
这与系统无关! 只要水箱足够大, 并且有消防水量不被占用的措施, 做法见规范!!
回复
znab
2003年06月25日 15:32:05
6楼
我有个问题,就是水箱出水是专门一条管线通往厂区,还是就接在不箱所在的建筑物上,通过此建筑与室外管的连接供给其它建筑?
还有一个问题想请教,整个消防系统在平时是不是一直充满水的呢?
回复
zm586
2003年06月25日 17:52:02
7楼
to楼上:采用第二种,节省管材。整个系统一直都充满水,但是要多有几处阀门,因为这样的系统容易出现管网泄漏。
回复
znab
2003年06月26日 12:16:36
8楼
谢谢楼上的,那我就又有疑问了,
一般我们做消防都是室内一套单独的系统,且加阀与室外隔开,我想原因是室内比室外要求更高些,但这样一来,室内外成了一个系统,那就基本上不用将它们用阀隔开了,而且室内的立管就可直接接到室外管线了,是吗?
回复
guangxin_lin
2003年06月27日 20:04:41
9楼
水婕同志能如此重视水质问题,很好!很好!很很好!
回复
堕落天使
2003年06月27日 22:20:47
10楼
注意同一时间火灾次数的规定!大于两次的就不行了!我们院以前有过这样的工程,全厂区考虑同一时间两处火灾,所以连消防水池都是两个!
回复
waiting119
2003年07月02日 01:01:46
11楼
去看看水厂的水质,想想我们这么重视水质防护的问题真是有点操心过头了。前段时间到深圳一水厂,发现他们用杀虫水杀沉后水中的蚊子。呵呵。。。
回复