【解题】一张电气趣味图纸,看看各位功力如何
lvcm
lvcm Lv.4
2011年08月31日 21:18:44
只看楼主

如图所示,合上QK,按下PB(按住不放),你认为会发生什么事情?1、KM吸合,电机正常运行;2、KM不能吸合,剧烈振荡,发出噪声,电机不转;

1.JPG

如图所示,合上QK,按下PB(按住不放),你认为会发生什么事情?
1、KM吸合,电机正常运行;
2、KM不能吸合,剧烈振荡,发出噪声,电机不转;

1.JPG

免费打赏
afanti1988
2011年09月01日 18:53:11
12楼
赶紧做个标记的说~~
回复
zhuaiyin
2011年09月01日 20:12:30
13楼
选 第二个,有次我开闭点接错出现过这个问题
回复
释然
2011年09月01日 20:14:29
14楼

回复
kelwxq
2011年09月01日 20:51:32
15楼

同意楼主的观点
回复
duan001982
2011年09月01日 22:31:03
16楼
留下标记看看结果
回复
wj_lyq0615
2011年09月02日 10:57:31
17楼
接触器的点如果是镜像触点的话,我同意第2个选项。。。
回复
wangzhenheng2008
2011年09月02日 12:22:36
18楼
1、KM吸合,电机正常运行
回复
xjxdhe1978
2011年09月02日 12:52:49
19楼
可能是二的情况比较多
回复
c2341986
2011年09月03日 14:43:00
20楼
自保持在哪儿呢?没有自保持吧。虽然你说的在时间上常开和常闭有可能会造成 时间上的延滞,那么有可能是线圈会产生跳动。主电路无法接通。因为同步的关系,常开后于常闭点产生状态变换。
回复
asmdl
2011年09月03日 14:57:50
21楼
实践出真知,试试就知道,
回复