3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?
zhangq_cai1
2011年08月31日 18:02:32
来自于电站工程
只看楼主

3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
免费打赏
wangqunjiang
2012年05月08日 12:55:14
12楼
我做过3MW的机组,实践证明是电缆好。原因:3MW发电机风道窄,安装铜排施工难度大,加上绝缘子的长度后,可能不满足带点距离要求,主要是指绝缘子对侧的那一部分。做了铜排最后可能还得加冷缩套管,这里连热缩都很困难。建议选用10kV单芯电缆。
回复
intertu
2012年05月09日 17:17:08
13楼
用电缆和母排都可以,现场布置哪个方便就用哪个。
回复
sufeixuechun
2014年03月30日 21:54:21
14楼
出线室内地面之上铜排 室外 电缆
回复
electricity
2016年10月21日 12:01:11
15楼
3000不就是个电机大小吗,当然用电缆!
回复
yayacs1980
2019年05月21日 10:32:38
16楼
母排更可靠,布置没问题的话,首选母排。