35000平安置小区排水总管用D600会有问题吗
fhlpps
fhlpps Lv.14
2011年08月31日 16:53:58
只看楼主

现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。 请教这样会有问题吗?

现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。
请教这样会有问题吗?
免费打赏
jinan198267
2011年09月01日 23:16:23
12楼
总归是计算,才能得出结论。与当地的暴雨强度,径流系数,还有道路坡度,要考虑管道的覆土要求等等,是需要综合各种条件。
回复
mygps888
2011年09月02日 07:57:29
13楼
设了雨水系统,dn600增至dn800超不了多少钱,起码能排出小区雨水呀。
回复
warrior
2011年09月02日 09:20:48
14楼
这个很简单的算一算就知道了,哥们一看就不是专业毕业,这就是现状啊,现状很多外行都把给排水看的太简单了,觉得他们自己随便弄弄也都会弄,搞的我们这些专业出身的感觉很无足轻重!!!
回复
清风0928
2011年09月02日 10:32:32
15楼
不够啊,0.15%的坡最少要1000的管
回复
zhu327995
2011年09月02日 10:48:48
16楼
肯定是不够的,800的PE管还能勉强凑合。你们用的是什么井啊,对塑料井有兴趣吗?13616168071安装速度快,大大节省人力资源。
回复
ysf1566
2011年09月02日 14:36:00
17楼
路过来学习一下大家的经验。
回复
rman
2011年09月02日 15:44:20
18楼
我也是新手,对于雨水一窍不通现在。。求详细计算公式啊
回复
寒冬
2011年09月02日 20:30:47
19楼
雨污合流的,肯定不够的,计算一下吧,看排水总量,及汇水面积,还有一个暴雨重现期,感觉不够!
回复
hzx00770000
2011年09月03日 13:38:02
20楼
来这里看看能学习学习
回复
lagc007
2011年09月03日 16:14:43
21楼
这是在内陆地区可能够
回复