现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。 请教这样会有问题吗?
现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。
请教这样会有问题吗?
2楼
估计是够呛,这个坡度的混凝土管排水量约为240 L/S。
3公顷的汇水水面积,降雨重现期为2,在我这里计算下来600的管是不够的(山东沿海城市)。
估计楼主所在的南方城市就更不够了!
当然这个还是需要验算的,跟重现期、径流系数、汇水时间等因素都有关系。
回复
3楼
不够。最好做一个详细的计算。
回复
4楼
D600砼管0.15%坡度,流量是237.81L/S。10%绿化率的小区,估计小区道路也不会铺碎石路,而是水泥或沥青路面了,那综合径流系数得取0.85,降雨历时不能大于10分钟。再按按杭州、2年重现期计算,雨水设计流量应该是778.08L/S。如果降雨历时取5分钟,那就是975.21。一个D600的管子,
嗯,安置户们好福气啊,足不出户就可以看大海了。
我说,这坑爹哪,安置户就不是人啊。还有那10%的绿化率,直接无视规范对绿化率的要求了。直接说吧,这背后给规划局塞了多少黑钱啊?
[
本帖最后由 renyyok 于 2011-9-1 13:07 编辑 ]
回复
5楼
不够啊,经过计算,需要d800的管道才能排除,而且重现期为1年。
回复
6楼
考,这简直是坑爹设计哈,赶快改了吧
回复
7楼
不够,大大的不够
回复
8楼
需要用到1100的混凝土管。这个管径的混凝土管1197.29L/S。你的只有一个出口,严重不够啊
回复
9楼
看二楼的回复,很有意思啊,足不出户看海啊,不过设计的确实小点,今年夏天的报道多城市出现内涝现象,楼主还是改改吧。
回复
10楼
回复
11楼
排水管尤其是雨水管,必须经过计算选定。
回复