在做一个18层剪力墙住宅,7度区,剪力墙抗震等级三级,底部几层要设约束边缘构件,但是如果将2010版SATWE参数设置中“设计信息”第8项“当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定的限制时一律设置构造边缘构件”勾选的话,底部几层轴压比有些墙肢的轴压比小于0.3的话,就可以设构造边缘构件了,这样在同一层中既有约束构件又有构造构件,可否?请高手指教!
在做一个18层剪力墙住宅,7度区,剪力墙抗震等级三级,底部几层要设约束边缘构件,但是
如果将2010版SATWE参数设置中“设计信息”第8项“当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定的限制时一律设置构造边缘构件”勾选的话,底部几层轴压比有些墙肢的轴压比小于0.3的话,就可以设构造边缘构件了,这样在同一层中既有约束构件又有构造构件,可否?请高手指教!
2楼
自己顶一下,盼高手回答
回复
3楼
没人帮回答下嘛?
回复
4楼
既然规范允许,有何不可,约束构件也只是一种构造要求。
回复
5楼
可以吧,个人理解
回复
6楼
应根据底层(包括加强区)墙肢轴压比值确定边缘构件属性(约束、构造),当一些边缘构件根据轴压比判定为约束构件时,就需要根据约束边缘构件配箍率配置箍筋,当墙肢根据轴压比值判定为构造边缘构件时,就可以配置构造箍筋,同时注意最小箍筋直径和最大箍筋间距要求,若加强区剪力墙砼强度等级适当提高一级,会有较多的墙肢边缘构件由约束变为构造,所以18层建筑底部加强区砼强度等级取C40时,加强区边缘构件也基本全是构造边缘构件。
回复
7楼
18层底部用C40似乎有点浪费,我底部加强区用C30,以上用C25。底部加强区有几片墙轴压比小于0.3,开始以为是墙多了,但位移角控制的还不算太大,1300多点。
回复