老庄结构帮帮忙,特征周期线性内插的问题,
family6666
family6666 Lv.2
2011年08月31日 15:39:45
只看楼主

我现在有个项目,江苏的,剪力墙结构,18层,7度0.15,第二组,三类场地,本来按照规范,特征周期是0.55,审图下来后,说特征周期没有线性内插,应该修改特征周期值。按要求修改后的值为0.62,提高了不少,导致位移角过不去,就1/920左右。 我现在就不知道该怎么办了?我老大说没关系,位移角就不去管了,对对墙梁配筋好了,可是我总觉得位移角是一个整体控制的参数,不能就这么算了,可是要调的话,就的大改动,现在别的专业审图都没问题了,结构要改的话,别的都的跟着改,我都不知道现在改怎么办了~~大家帮帮忙吧,这个怎么办??

[ 本帖最后由 family6666 于 2011-8-31 15:47 编辑 ]
免费打赏
al1965al
2013年07月24日 15:53:34
12楼
规范这条是为了合理设防投资,允许特征周期减少,可以比0.55小。