喷淋的计算在小开间的建筑内还是按作用面积160平来计算还是其他的计算方法呢?用天正计算出来的压力好大啊?到底是什么回事呢?请赐教,谢谢各位大些。
喷淋的计算在小开间的建筑内还是按作用面积160平来计算还是其他的计算方法呢?用天正计算出来的压力好大啊?到底是什么回事呢?请赐教,谢谢各位大些。
2楼
作用面积法主要用于检验的。
回复
3楼
天正软件可以用作用面积法计算的,160平米的的长、宽是有要求的,不是随意的160平米。另外用软件算出来的压力不包括报警阀组的压力损失。
回复
4楼
假如那种小开间是不是就按这个小开间的面积计算呢?
回复
5楼
我也不会算自动喷淋用水量
回复
6楼
压力大是因为最不利作用面积内某些管段管径偏小,流速大于5时,系统会提示复算,如果还大,可手动调大管径
回复