加压送风的问题,新手求解
zengtaiwu
zengtaiwu Lv.2
2011年08月31日 12:47:26
来自于通风排烟
只看楼主

对于加压送风,有压差法,风速法和查表。对于查表我懂了。然后压差法里面的单层总漏风面积我也会算了,1。现在有一个问题,压差法计算的时候需要乘以总的层数么?在合用前室的常闭百叶风口和楼梯间的自垂百叶风口。这2个部位有区别么?我的理解都都乘以总层数。还是楼梯间用自垂的时候火灾时全开才乘以总层数,在合用前室火灾时开3层(设大于20层)是乘以3还是乘以总层数?2。对于风速法,总开启面积,是按所算的标准层的所有能开启门的总面积之和,还是什么?

对于加压送风,有压差法,风速法和查表。对于查表我懂了。然后压差法里面的单层总漏风面积我也会算了,
1。现在有一个问题,压差法计算的时候需要乘以总的层数么?在合用前室的常闭百叶风口和楼梯间的自垂百叶风口。这2个部位有区别么?
我的理解都都乘以总层数。还是楼梯间用自垂的时候火灾时全开才乘以总层数,在合用前室火灾时开3层(设大于20层)是乘以3还是乘以总层数?
2。对于风速法,总开启面积,是按所算的标准层的所有能开启门的总面积之和,还是什么?
我的理解是最大门的面积乘以同时开启门数量。设为3层(设大于20层),打个比方,在合用前室门多,乘以3,然后再楼梯间就一道门出去也是乘以3?还是什么?
qiong1963
2011年08月31日 15:50:39
2楼
加压防烟系统是在火灾发生是启动,作用于楼梯间、前室及合用前室。那么回答你的问题:
1,、我们进行压差计算式是算但层楼梯间、前室及合用前室所需的最小送风量,所以对总得最小加压送风量而言需要乘以总层数。自垂百叶风口是只要风压到达要求就会开启;而常闭百叶风口是无论你的风压升到多高,只要我们不开开关(手动或电动)就不会开启。
2、关于你的第二个问题我个人的理解是,风速法是为保证开启门洞的风速保证有0.7~1.2m/s的范围,所以应该分别对每一个门进行计算,再相加。还有就是你的假设我没看懂,无法突出自己的想法。
以上仅为个人观点,如有错误希望指正。
回复
qiong1963
2011年08月31日 16:35:03
3楼
我认为关于第二个问题,你的理解是对的。你所举例子中的3是开启层数,与门的多少无关。
回复
crazy_123456
2011年09月01日 10:18:42
4楼
F指每个门开启的面积,是单个。n取值多少只与层数界限有关,与实际多少无关~
回复
lanying301
2011年09月01日 17:12:09
5楼
1.你只要看有多少门漏风就行了,比如计算楼梯间,因为楼梯间是上下联通的,对楼梯间加压送风所有的门缝都在漏风,所以你就要乘以总楼层数;但是如果你计算前室,按着火时开启着火层和上下两层,那就乘以3.总之,有多少门漏风,你就计算几层。
2.风速法公式里的门面积就是一樘门的面积,n是“计算同时开启门数量”,因为不会是所有门都同时开启,这个n值考虑了各种可能后给出的一个安全取值,也就是20层以下取2,20层到32层取3.
回复
yanziqin
2011年09月01日 19:49:06
6楼
严格按照规范执行,管他那么多。规范说怎么算怎么×就怎么做
回复
xiaoguilai0908
2011年09月03日 12:14:41
7楼
学习了,各位~~本人是暖通新手,希望各位多提携~
回复
qq1943
2011年09月05日 08:33:43
8楼
意见同五楼
回复

相关推荐

APP内打开