绝缘为零可是打耐压的时候电压却升得上去???
wanglu250
wanglu250 Lv.5
2011年08月31日 10:41:08
来自于电站工程
只看楼主

前段时间对一个110KV变电站进行预防性试验,做10KV开关柜的时候最后一步对母排耐压,首先摇绝缘,直流5000V,绝缘电阻为零(每个开关柜的地刀已断开,母排上的接地线已解开,母联断开),开始以为摇表有问题,可换了几块摇表都一样(摇表型号:MODEL3124兆欧表 ),再次确定了开关状态没问题后一老师傅说直接打耐压试试,怪事发生了,高压可以升上去,工频32KV,而且高压电流根本没多大,完全正常,听声音也很正常,用验电器验母排也有高压。。。打完耐压后在摇绝缘,绝缘电阻还是零,无解。老师傅说可能是空气湿度太大,可我觉得如果湿度太大的话,那耐压的时候高压电流为什么很小?还有摇绝缘为什么是零,应该多少有点吧?求高人给个正解!!

2011年09月02日 20:34:11
12楼
当时天气状况如何?
绝缘为0,是指0兆欧,而不是0欧。我也做过类似的情况,因为湿度太大,13.8KV母线绝缘为1兆欧,但耐压可以加到20KV没发生闪络和击穿,(虽然没达到规程要求的试验电压。)
回复
wx_1579311581485
2020年01月18日 09:44:44
13楼

这种现象很正常,就是潮湿引起的。摇绝缘的时候做下套管屏蔽再摇。绝缘就有了。 用酒精把各个柜子的穿线套管擦一擦,立马绝缘就上来了。只要不是看着铜排有铜锈之类的就没事。 。。。打压是必须打的,否则谁也不敢送电,担不起责任。宁可不摇就打。

wx_1579311581485:当然,如果是冬天,天气干燥就另说了。但是月份干燥的时候还这样,就要细查了。

回复

相关推荐

APP内打开