城镇内入户管是怎么接入的
audit001
audit001 Lv.2
2011年08月30日 15:54:36
只看楼主

我想请问下老城镇管网改造工程中。我的给水供水管沿道路线布置,我在交叉口或者医院等重要地方预留了管子,其它地方都没有留管子,城镇的用户给水管应该怎样接入呢?

我想请问下老城镇管网改造工程中。我的给水供水管沿道路线布置,我在交叉口或者医院等重要地方预留了管子,其它地方都没有留管子,城镇的用户给水管应该怎样接入呢?
免费打赏
huangzhimin
2011年08月30日 16:46:11
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)以下规定及要求:
第3. 3. 3 条 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:
1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;
2 给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;
3 不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各自独立的给水管网。
第3.3.5 条 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
第3.3.5A条 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
第3.3.6条 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
回复
dylan_jin
2011年08月31日 11:42:00
3楼
最重要的是要先搞清楚每栋楼支管的接头位置,一般老管线的管网很复杂,交叉错乱,开始预埋管处理的话很容易漏掉部分支管导致部分漏洞没水,然后确定几栋楼之间的管网是否相通的,确定碰头位置后,可以在主管上直接接入,不然顺着支管找好麻烦
回复
warrior
2011年09月02日 09:24:16
4楼
楼主意思就是没有留接口,我感觉应该是局部改造,增加一些三通四通~~
回复
yechang
2011年09月02日 11:41:29
5楼
主管打孔接入
回复
zuobing
2012年08月05日 13:19:50
6楼
不复杂,楼上正解