如题,AC24V和AC220V的控制电缆能不能共用一根电缆,规范上是否允许,有没有安全问题,主要接风机控制及指示回路;另AC24的控制电缆能敷设长度最长是多少? 请各位前辈指教!!!
如题,AC24V和AC220V的控制电缆能不能共用一根电缆,规范上是否允许,有没有安全问题,主要接风机控制及指示回路;另AC24的控制电缆能敷设长度最长是多少?
请各位前辈指教!!!
12楼
考虑感应电,AC220V不与AC24V同电缆
敷设长度,考虑压降,终端用电设备可靠动作电压范围内。
回复
13楼
不能同用一根电缆,24VAC电缆长度根据选择电缆算压降吧,然后就能估算其长度
回复
14楼
不能同电缆。控制回路要分开敷设。
回复
15楼
一个是强电,一个是弱电,不能放在一起,一定要分开有,这个国家有规定的,因为放在一起强电产生的磁会干扰弱电,当强电弱电之间绝缘层破后,那弱电那边是一起大灾难!!
回复
16楼
一个是强电,一个是弱电,不能放在一起,一定要分开有,这个国家有规定的,因为放在一起强电产生的磁会干扰弱电,当强电弱电之间绝缘层破后,那弱电那边是一起大灾难!!
回复
17楼
建筑电气规范里也说了,哪怕就是在同一电缆桥架中敷设,也要把桥架给分隔开的。
回复
18楼
24V电源线敷设距离主要还是跟末端的压降有关,和设备可靠动作允许的压降,导体截面和工作电流相关,拍脑袋可拍不出来
回复
19楼
强电和弱电是决不能共用一根电缆的,如共用一根,弱电信号根本就不可能正常工作,就是用不同的电缆,敷设通常也应该分开敷设,不应共用电缆桥架。
回复
20楼
不可能,压降很大,末端电压应该只有十多V,末端设备无法使用,线损电流大
回复
21楼
同意哦!
回复