急求!AC24V和AC220V现场控制电缆问题
sunhui85
sunhui85 Lv.2
2011年08月30日 14:49:46
只看楼主

如题,AC24V和AC220V的控制电缆能不能共用一根电缆,规范上是否允许,有没有安全问题,主要接风机控制及指示回路;另AC24的控制电缆能敷设长度最长是多少? 请各位前辈指教!!!

如题,AC24V和AC220V的控制电缆能不能共用一根电缆,规范上是否允许,有没有安全问题,主要接风机控制及指示回路;另AC24的控制电缆能敷设长度最长是多少?
请各位前辈指教!!!
免费打赏
iamcmh
2011年08月30日 15:06:37
2楼
不能共用电缆。
感应电压很可能就不止24V。
回复
lingxuct
2011年08月30日 16:31:06
3楼
支持2楼!

24V是控制信号的电缆,抗干扰能力很低。220V属强电中低压最高电压,如果电缆中有备用芯线(不接地,悬浮)且绝缘良好的情况下,线芯的感应电压在110V以上!远远高于24V了。

电缆长度是根据需要做的,理论上没有限制。但在实际应用中,需要计算电流与电缆阻抗,保证受电端的电压在允许范围内。
回复
feidankt66
2011年08月31日 09:59:28
4楼
支持2楼 同时问AC24V控制电缆能敷设多长?这个问的太外行 这要看你的控制电缆用多大规格的
回复
靳丰涛
2011年08月31日 10:47:05
5楼
河北建筑电气设计一群47104172打造成河北省电气设计第一群!!!!!
回复
不下棋的棋手
2011年08月31日 11:50:42
6楼
同意二楼,区管回答仔细
回复
falleaf
2011年08月31日 14:12:12
7楼

解释得很详尽,受益匪浅啊~学习了!支持!顶!
回复
chnp38
2011年08月31日 15:50:52
8楼
GB50217-2007电力工程电缆设计规范
3.6.2 下列情况的回路,相互间不应合用同一根控制电缆
1、弱电信号、控制回路与强电信号、控制回路
回复
sdbly
2011年08月31日 16:23:18
9楼

解释得很详尽,受益匪浅!支持!
回复
wo4jia
2011年08月31日 21:21:18
10楼
有个问题也想请教:消防设计中的24v电源线能够达到多长!4平方的线据说能够一千米,是否正确呢?现实中电压降很小么?
回复
avatar09
2011年09月01日 08:34:51
11楼

请教下区管,感应电压110V是怎么计算出来的
回复

相关推荐

APP内打开