急求!AC24V和AC220V现场控制电缆问题
sunhui85
sunhui85 Lv.2
2011年08月30日 14:49:46
只看楼主

如题,AC24V和AC220V的控制电缆能不能共用一根电缆,规范上是否允许,有没有安全问题,主要接风机控制及指示回路;另AC24的控制电缆能敷设长度最长是多少? 请各位前辈指教!!!

如题,AC24V和AC220V的控制电缆能不能共用一根电缆,规范上是否允许,有没有安全问题,主要接风机控制及指示回路;另AC24的控制电缆能敷设长度最长是多少?
请各位前辈指教!!!
免费打赏
jiangbo88
2011年09月06日 10:31:01
22楼
不能共用电缆,220的电压感应电压超过24伏,24伏的控制线圈不能低于额定电压的85%,算一下电压降就可以了。
回复
guoqi1230
2011年09月06日 10:46:10
23楼
不能 有干扰的
回复
tanglonglove
2011年09月06日 14:26:38
24楼
一个是强电,一个是弱电,不能放在一起,一定要分开有,这个国家有规定的,因为放在一起强电产生的磁会干扰弱电,当强电弱电之间绝缘层破后,那弱电那边是一起大灾难!!
回复
woshiyu168
2011年09月12日 11:13:53
25楼
回复

相关推荐