一小区供电引电源进高压开闭所,箱变是否需双电源?
xingxh1974
xingxh1974 Lv.4
2011年08月30日 13:13:16
只看楼主

现在做一个小区供电网,大部分都是多层,有四个11层的小高层。预计需设6个800KVA箱变。我打算从市网1引下一路电源进高压开闭所,然后从开闭所用高压电缆往每个箱变引一路高压电源。其中带四个小高层的箱变我打算做成双电源、双变压器的箱变,一路电源取自开闭所,另一路电源取自市网2,大家觉得怎么样?那位有更好的建议?假如不要开闭所,从市网1引下一路,然后每个箱变往下个箱变出一路高压电源大家觉得这个方案行吗?有弊端吗?

2011年08月30日 14:50:53
2楼
怎么没人回答呢?望各位高手不吝赐教
回复
withoutyou456
2011年08月30日 15:49:27
3楼
这是准备整出几类用电负荷出来?就一般住宅是不是有点贵哈还二路市电,双电源供电
回复
silverbear
2011年08月30日 16:08:07
4楼
11层肯定是有电梯了, 必须双电源.

A==2台800KVA
B==2台800KVA
A,B形成双电源, 且各带一出线回路, 进线电源互为备用!
回复
xingxh1974
2011年08月30日 16:59:06
5楼
我想问一下整个小区的开闭所(或者环网柜)需要几路电源?可不可以把开闭所做成单电源,然后只单独把小高层的箱变做成双电源?
回复
liqingwei3000
2011年08月30日 17:07:20
6楼
二级负荷功率小,用柴油发电机好点
回复
dream1985
2011年08月30日 17:22:55
7楼
双电源的负荷不要那么大的吧 一主一备的 不需要2台800的吧 我做过的房地产设计是没那么大的
回复
aaaafei
2011年08月31日 09:22:18
8楼
同意六楼,甚至可考虑EPS。想来这几栋11层的应该距离比较近或者说在一起吧,一台小发电机就够了。