2台电力变压器可以并联运行吗?
feidankt66
feidankt66 Lv.8
2011年08月30日 11:59:29
来自于变压器
只看楼主

我们这个地方供电局不准。不知其它地方可以不?有谁知道为何不准2台变压器并联运行?如果并联对低压柜有何要求包括开关及主母线有何要求?谢谢大家

我们这个地方供电局不准。不知其它地方可以不?有谁知道为何不准2台变压器并联运行?如果并联对低压柜有何要求包括开关及主母线有何要求?谢谢大家
免费打赏
lingxuct
2011年08月30日 13:01:56
2楼
一般无大容量设备,变压器并列运行只有坏处没好处,并列以后,短路电流增大,发生故障时的破坏性大很多。

变压器并列运行的条件是:高压侧同电源,变压器联结组别相同,阻抗电压Uk%基本相同,变比相同。

要求低压柜进线开关保护设置合理,母联开关保护合理,两段负荷相差不宜太大。
回复
feidankt66
2011年08月30日 14:16:02
3楼
区管说的对 还有应该把各自的进线断路器后的供电主母排的面积要增大一倍。
回复
电气李工
2011年11月09日 15:38:26
4楼


支持!由于并列以后,短路电流增大出线开关也要换大!
回复

相关推荐