求助:除尘系统运行3个月布袋堵死,无法运行
huanghua_jun
2011年08月30日 10:35:43
来自于大气治理
只看楼主

我做了个脉冲布袋除尘,用在燃柴锅炉上,设施装好后运行3个月布袋堵死变形,当初用的是耐高温METAMAX(美塔斯)针刺过滤毡滤袋,经鉴定是该布袋需要长期保持60°以上温度防潮,系统没设计有保温设施滤袋受潮后无法再正常使用。 后来决定吧布袋换了。布袋换成PPS耐高温耐酸碱拒水防油针刺过滤毡后又出现问题了,整个设备根本无法在线清灰,设备运行3-4小时后就没什么吸风效果,在线打开集灰箱无粉尘,离线清灰有大量粉尘。现在除尘系统根本无法连续运行,请问下高手们是存在什么问题缺陷。

有高手在可以指点下关于脉冲除尘器设计的重点更好,在此小弟无尽感激!我的QQ:642508858,期待高手的到来。
免费打赏
csjitian121
2011年09月07日 15:45:39
12楼
我以前也出现过类似的情况,不过那是用的滤筒,也是过滤风速高了,清灰不下来,滤筒被堵住,风机进风口风量急剧减小,风机超负荷运作,导致粉尘都被压成尘饼了。后来换了个大型号的,就没有这种问题了。
回复
lcn200000
2011年09月07日 16:03:05
13楼
如果烟气温度不高,如只有100度,用美塔斯或PPS都不是最佳的,用一般的针刺毡即可,脉冲反吹压力提高到5公斤看一下。
回复
lvlin_en
2011年09月07日 21:17:19
14楼

请问你的意思是换了更大的脉冲阀吗?
回复
huanghua_jun
2011年09月14日 14:28:37
15楼


按你说了理想设计过滤风速是多少呢?
回复
huanjingcheng01
2011年09月15日 10:10:19
16楼
建议你把喷吹压力调大点,做好事点火的时候不要开风机
回复
huanjingcheng01
2011年09月15日 10:29:26
17楼
建议你把喷吹压力调大点,最好点火的时候不要开风机
回复
zpf87441562
2012年04月14日 10:07:20
18楼
生物质锅炉,烟气含水量应该不小吧