电容补尝柜炸了
wzmtl
wzmtl Lv.7
2011年08月29日 21:14:28
只看楼主

我们厂的电容补尝柜炸了,那声音就很大,等到我们到现场,浓烟滚滚,平时也注意了投入,还不到设计的一半,为什么,是不是因为中间加了电抗器?

我们厂的电容补尝柜炸了,那声音就很大,等到我们到现场,浓烟滚滚,平时也注意了投入,还不到设计的一半,为什么,是不是因为中间加了电抗器?
免费打赏
hpelec
2011年08月29日 22:13:42
2楼
肯定是发生谐振了,电容电抗配置的不合适!!
回复
chenrulin123
2011年08月30日 13:23:47
3楼
同意上面的说法 肯定是发生谐振了,电容电抗配置的不合适
回复
wzmtl
2011年08月30日 21:39:44
4楼
现场断路路器多炸开了3个,这个现象应试很不正常,到底是断路器质量有问题,还是其它的原因?
回复
yugzh168
2011年08月30日 22:30:07
5楼
是电容器爆炸还是断路器爆炸啊,没有看明白。
回复
wzmtl
2011年08月31日 21:49:34
6楼
电容没炸,是63A断路器炸了,隔离开关下面的电线全炸没了,现场真的很恐怖!
回复
feidankt66
2011年08月31日 22:13:49
7楼
上个图片看看
回复
yephone0107
2011年09月02日 15:44:53
8楼
谐波严重????????????
回复
slyrabbit
2011年09月02日 16:56:53
9楼
搞个图片也许更清晰些
回复
ccj8989
2011年09月05日 11:05:01
10楼
断路器暴炸,会不会是线压短路?
是不是断路器故障造成呢?
假如是电压问题,应其他的线路系统多一样是出问题的.
回复
cao52579088
2011年09月05日 12:13:13
11楼
我们这儿也发生过这样的问题,电容没事断路器炸了,导致母线短路……
回复