水箱间内用不用设计增压设施?
linxy
linxy Lv.2
2003年06月18日 11:20:19
只看楼主

我刚刚完成一栋主体5层,层高18米,6层设有水箱间,建筑面积7200平米的建筑给排水设计.给水消防外网流量30L/S,压力0.30MPa,满足不了顶层消防压力,水箱也满足不了5层7m水柱.我的问题是:水箱间内用不用设计增压设施?

我刚刚完成一栋主体5层,层高18米,6层设有水箱间,建筑面积7200平米的建筑给排水设计.
给水消防外网流量30L/S,压力0.30MPa,满足不了顶层消防压力,水箱也满足不了5层7m水柱.
我的问题是:水箱间内用不用设计增压设施?
免费打赏
yinchunxi
2003年06月19日 19:34:42
2楼
可以加稳压泵,由4,5层的消火栓按钮控制.
回复
yinchunxi
2003年06月19日 19:37:23
3楼
稳压泵的流量按5L/S,扬程满足4\5层的压力就可以了.
可以用电节点压力表,但容易误报警.
折中的办法是采用消火栓按钮控制,着火时由人工控制启停.
回复
771107
2003年06月21日 21:25:42
4楼
按照《低规》对于多层建筑,主要靠外救,只要消火栓栓口有水流出就可以,可以不设增压设施。但我本人在做工程时还是设置增压稳压设施。
回复
lanqwgl
2003年06月22日 00:20:30
5楼
我这边的做法不用低层建筑不设增压设施。你们的市政水压也太低了。
回复

相关推荐

APP内打开