最近做了几个余热发电的项目,我只负责做了10kv开关柜。发电机出来经过发电机隔离柜、励磁PT柜、发电机PT柜、发电机开关柜、消弧消谐柜、站用变压器柜、发电机侧联络柜等。我的问题是发电机PT柜中PT二次接线与普通配电PT柜二次接线为什么不太一样啊?普通配电PT柜二次接线中性点直接接地,而发电机PT柜中二次接线是B相接地,中性点经击穿保险接地。顺便问一下,这个系统的差动保护怎样实现的啊,我是做强电的,对保护不太了解,请高人指教啊,谢谢!
电气的继电保护也是属于强电!做强电的可以了解继电保护。
发电机出口PT的二次要看图纸和用途,差动回路是电流,没有电压吧?
回复
3楼
发电机出口的PT就是提供了三相测量电压及开口角电压,就是这种二次接线方式不太理解。
回复
4楼
发电机端应该有几组PT吧,要不就是PT中测量和保护功能合一
回复
5楼
B接地主要是考虑给同期用的。
回复
6楼
不是检同期的PT,这个系统有专门的PT用于检同期
回复
7楼
PT二次是采用中性点直接接地或是B相直接接地、中性点经击穿保险接地,只是PT二次接地的一种方式,无论采用哪种方式,都不会对差动保护造成影响,因为差动保护只考虑电流。
一个有直接的电的联系的电力系统中,所有PT二次只能采用同一种接地方式。对于发电机系统而言,采用B相接地时,用于同期的PT可以采用V/V接线,可以节省部分投资。所以,有不少地方才有B相接地,而中性点经击穿保险接地的方式。
回复
8楼
【一个有直接的电的联系的电力系统中,所有PT二次只能采用同一种接地方式。对于发电机系统而言,采用B相接地时,用于同期的PT可以采用V/V接线,可以节省部分投资。所以,有不少地方才有B相接地,而中性点经击穿保险接地的方式。】还是不太明白,同期PT不是用两只,VV接线出来个100V就行了吗,发电机PT是3只PT为什么也B相接地呢,难道是发电机PT跟检同期PT有关系啊
回复
9楼
试想一下,VV接线PT采用B相接地,即B630没电。另一组PT采用中性点直接接到,那么应该其B630是有电的,这样容易引起混淆。
回复
10楼
恩,有道理, 能说的在深一点吗,具体些?
回复
11楼
学习了一下,原本就知道PT界线有多种.
回复