【请教】10kv发电机开关柜PT柜中二次接线问题。
wjb851119
wjb851119 Lv.4
2011年08月29日 11:51:34
来自于继电保护
只看楼主

最近做了几个余热发电的项目,我只负责做了10kv开关柜。发电机出来经过发电机隔离柜、励磁PT柜、发电机PT柜、发电机开关柜、消弧消谐柜、站用变压器柜、发电机侧联络柜等。我的问题是发电机PT柜中PT二次接线与普通配电PT柜二次接线为什么不太一样啊?普通配电PT柜二次接线中性点直接接地,而发电机PT柜中二次接线是B相接地,中性点经击穿保险接地。顺便问一下,这个系统的差动保护怎样实现的啊,我是做强电的,对保护不太了解,请高人指教啊,谢谢!

2011年11月10日 11:15:34
12楼
发电厂PT二次都是B像接地,目的是为了同期并网用,让两个系统的电压参数在同一个点作参考比较,就好比2个人比高矮一样,必须站在同一水平线上。
回复
shixiudong1215
2015年06月25日 14:06:15
13楼
恩,有道理, 能说的在深一点吗,
回复
showin3690
2015年08月15日 21:57:41
14楼
sdbhrljdlj 发表于 2011-11-10 11:15 发电厂PT二次都是B像接地,目的是为了同期并网用,让两个系统的电压参数在同一个点作参考比较,就好比2个人 …老掉牙的设计了
回复