只看楼主

请问一个6万多平米的酒店,准备用地源热泵。请教各位一下集分水器要怎么分才合适?

请问一个6万多平米的酒店,准备用地源热泵。请教各位一下集分水器要怎么分才合适?
宝贝佳林
2011年08月29日 12:00:49
2楼
问题太大了 应该有所具体指向
应该有 一级分集水器 二级分集水器
回复
dm_0928
2011年08月29日 14:25:00
3楼
一级,二级是如何分?
回复
yykhtdghdc
2011年08月29日 14:57:14
4楼
还行
爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
家居用品 http://www.gaozun.net/ 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
叶子想飞
2011年08月30日 16:21:36
5楼

按系统分。。。。。。
回复
农民
2011年08月30日 19:50:25
6楼
问题太大了 应该有所具体指向
应该有 一级分集水器 二级分集水器
回复
xachegai
2011年08月31日 16:48:45
7楼
能说的详细点吗?我都不知道你想说什么
回复
daerba88
2011年09月02日 08:32:34
8楼
要进行水力计算,尽量把各个环路分的相对均匀,水压相差不大,这样系统会更加稳定。易调节
回复
daerba88
2011年09月02日 08:34:31
9楼
如果有需要,可以沟通学习,我做过30万平米的地源热泵系统设计。
回复
haitangguo
2011年09月02日 21:33:41
10楼
没看明白,等待大家来给答案
回复
gml-1
2011年09月03日 20:13:07
11楼
地源侧的集分水器还是负荷侧的?

负荷侧如果没有特殊要求的话,机房里有总集分水器就够了。

地源侧就不好说了,你的地源侧是地埋管式的还是地下水式的?地下水好像没必要用集分水器吧,除非你的含水区域很分散。地埋管式的可以4-8个眼一个一级集分水器,然后所有一级集分水器连接地源侧总集分水器。
回复