污水管网覆土层厚度
zhuxin001
zhuxin001 Lv.7
2011年08月29日 08:57:08
只看楼主

请教,小区污水管网埋深在消防通道下-0.8m,覆土层厚度只有0.3m,这样达不到管顶以上至少有700mm厚的覆土层,应该怎样处理?

请教,小区污水管网埋深在消防通道下-0.8m,覆土层厚度只有0.3m,这样达不到管顶以上至少有700mm厚的覆土层,应该怎样处理?
免费打赏
liuchengyongsx
2011年08月29日 09:43:22
2楼
最好是能否加大埋深 覆土只有0.3米 加固很困难
能否改用 改为2个400的 然后用混凝土满包加固
回复
zhuxin001
2011年08月29日 12:46:55
3楼
接项目市政污水管标高已经定死了,没办法调了!
回复
gaolingren1
2011年08月30日 21:12:11
4楼
能不能提供详细一点的图纸,没办法帮你。简图也可以。消防通道是房子还是路面,如果是路面,挖开就是。
回复
ljlzlzlljl
2011年08月30日 21:27:37
5楼
500的排水管吗?
建议楼主再校核一下管径,一般小区的污水管不会用到这么大的管径。
若必须采用,建议采用以下方式处理:(300的覆土是否在冰冻线下呢,查一下冰冻线数据,看是否需要保温)
1、采用混凝土管做360°包封保护。
2、或采用球墨铸铁管,若想求保险,也可对其做混凝土包封。
回复
yanlchou
2011年08月31日 08:05:58
6楼
学习了。
回复
jtw73
2011年08月31日 08:40:09
7楼
4#楼市正解。
1,小区排水用不到500的吧。
2,保证在冰冻线下(因为是污水,稍稍的向上一点也可以奥)
3,加固措施(防止上边过车压坏了)
回复

相关推荐