现有一二层为商场面积3500平米左右,三-七层以上为点式商住楼,根据消防规范,商场需要设置喷淋系统.若把商场分成两个防火分区,是否要设置喷淋系统?请教各位大师.谢谢!
现有一二层为商场面积3500平米左右,三-七层以上为点式商住楼,根据消防规范,商场需要设置喷淋系统.若把商场分成两个防火分区,是否要设置喷淋系统?请教各位大师.谢谢!
2楼
应该要设,规范中建筑设计防火规范中第8.7.1条第五条中有强调,<"每层">超过3000平方米。。。。。。,不要被防火分区字眼搞糊涂了
回复
4楼
此栋建筑为七层一二层为商场估计建筑高度都要超过24米了如果是的话设计时应注意则必须设。
即使没有超过24米,商场面积3500平米左右,也要设
回复
5楼
argee,商场大火还少吗?
回复
6楼
商场是否设,喷淋根据喷规,应按面积,与防火分区无关。
回复