住宅+底商
sn_12
sn_12 Lv.2
2003年06月16日 15:47:42
只看楼主

message

message
免费打赏
zy2003096
2003年06月16日 16:36:01
2楼
我也刚好碰到这个问题,手头上有一个五栋小高层建筑组成的居住小区,均为十三层楼,二层以上为住宅,首层局部架空,局部设有临街的商铺。请教各位,这样的商铺是否需设自动喷水系统?
回复
typhoon
2003年06月16日 20:25:04
3楼
架空层高度????
回复
youyou
2003年06月16日 21:50:36
4楼
应设
回复
zy2003096
2003年06月17日 09:12:21
5楼
架空层高度为5。4米,商铺内有夹层,首层4。4米,二层2。8米。高规2001年版第7。6。3我是这样理解的:二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房应设自动喷水灭火系统应该是指公共建筑,而不是指居住建筑。
回复
xsj9428
2003年06月17日 11:20:41
6楼
不应设.
回复
zy2003096
2003年06月17日 11:34:01
7楼
可当地消防局的审核意见是,要求在商铺内设置自喷系统。真不知该如何理解?
回复
小陈
2003年06月17日 17:36:28
8楼
不设
回复
zy2003096
2003年06月25日 12:03:06
9楼
今天到消防局咨询,负责消防审查的老大哥说,如果底层商铺分隔成许多小间可以不设
回复
znab
2003年06月25日 15:41:11
10楼
zy2003096:
请问一下,上面的住宅用不用设消火栓呢?
底层隔开了消火栓要每个格都设吗?
回复
manxx
2003年06月25日 16:01:48
11楼
按照定义,此类建筑为商住楼,商铺内设置自喷系统和消火栓。底层每个格都设消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开