变频器使用的一个问题
李兴龙机电科技
2006年06月28日 12:25:32
只看楼主

为什么有的厂家规定变频器到电机的电缆长度不能超过一定限度?我想知道其中原因。

为什么有的厂家规定变频器到电机的电缆长度不能超过一定限度?我想知道其中原因。
免费打赏
zjsfhl
2006年06月28日 12:37:55
2楼
怕谐波吗,不太懂,等待高人指点!!!

期待中.......
回复
李兴龙机电科技
2006年06月28日 12:48:28
3楼
12:47:07
有限制 最好选用专用屏蔽电缆
回复
李兴龙机电科技
2006年06月28日 12:49:14
4楼
(2006-06-28 12:22:34) 有关系,超过50M加出线电抗器
回复
wwq2000
2006年06月28日 13:19:04
5楼
具体原因不清楚!!!
回复
xin20019
2006年06月28日 13:20:12
6楼
我以前的看法
http://co.163.com/forum/content/219_347295_1.htm
回复
xin20019
2006年06月28日 13:24:47
7楼
还是认为是高次谐波在线路迭加击穿设备,
回复
xin20019
2006年06月28日 13:26:51
8楼
龙王的几个时间是什么意思??
回复
李兴龙机电科技
2006年06月28日 17:51:52
9楼

在群里别人的回答。
回复
caoqq
2006年06月28日 19:01:47
10楼
变频器到电机的电缆长度过长时,需把变频器容量加大1~2级,加大变频器的出力;或增加变频器输出电抗器,以减少线路电容电压或电流使得电机输入端电压升高的危险。
回复
yhb2313
2006年06月29日 22:35:55
11楼


如果变频器和电动机之间配线很长时,由于线间分布电容产生较大高频电流可能造成变频器过电流跳闸,漏电流增大,电流检测精度变差,性能下降。
回复

相关推荐