高位消防水箱与高区生活用水公用一组变频泵供水,水箱进水管采用何种阀门?如采用水位控制阀,当高区生活用水时,水位控制阀是否因受频繁冲击而损坏?如可以用控制阀,就不须再要水位仪吧?小妹不是太懂,望各位赐教,万分感谢
高位消防水箱与高区生活用水公用一组变频泵供水,水箱进水管采用何种阀门?如采用水位控制阀,当高区生活用水时,水位控制阀是否因受频繁冲击而损坏?如可以用控制阀,就不须再要水位仪吧?小妹不是太懂,望各位赐教,万分感谢
2楼
一般做法,高位消防水箱进水管安装闸阀(蝶阀\截止阀)和液压水位控制阀串联!只要阀门质量可靠,不会出现问题.再者,消防水箱一旦注满水,控制阀使用频率就很低!
回复
3楼
你所提的问题不是很明确,应该是高层建筑吧!高位水箱可以采用电动阀加液位计就可以实现控制水泵的启泵和停泵。水位控制阀一般只能用作以停泵。启泵就没法实现。另外高区水箱不要采用变频泵,除非你家的或你单位的银子多的没地方花!!呵呵~~~~
回复
4楼
采用常闭电磁阀,和液位计联动