【请问】加装零序电流互感器?到底需不需要
lampard2011
2011年08月28日 17:42:21
来自于变压器
只看楼主

大功率电机110kW主回路配有电子式保护继电器ZEV,原有设计没有在此继电器上配置零序电流互感器,现在业主提出要加上,说是可以在接地故障时跳继电器。请教大家,这个零序电流互感器是否要配置,因为我查了样本,这个东西只是个选件,不知何种情况下需配置?

大功率电机110kW主回路配有电子式保护继电器ZEV,原有设计没有在此继电器上配置零序电流互感器,现在业主提出要加上,说是可以在接地故障时跳继电器。请教大家,这个零序电流互感器是否要配置,因为我查了样本,这个东西只是个选件,不知何种情况下需配置?
免费打赏
8宝宝
2011年08月31日 21:51:46
12楼
零序电流保护是否就是漏电电流保护?
回复
kingmind
2011年09月01日 06:00:15
13楼

大电机漏电电流保护很重要
回复
不下棋的棋手
2011年09月01日 08:22:30
14楼

请专家详解何时必选,何时可不选!
回复
xiaochi511
2011年09月01日 20:47:44
15楼
规范规定100KW以上的电机宜设单相接地保护,我们低压系统一般都是采用直接接地系统,一般可选断路器自带的接地保护功能。整定值一般为额定电流的20%