大功率电机110kW主回路配有电子式保护继电器ZEV,原有设计没有在此继电器上配置零序电流互感器,现在业主提出要加上,说是可以在接地故障时跳继电器。请教大家,这个零序电流互感器是否要配置,因为我查了样本,这个东西只是个选件,不知何种情况下需配置?

大功率电机110kW主回路配有电子式保护继电器ZEV,原有设计没有在此继电器上配置零序电流互感器,现在业主提出要加上,说是可以在接地故障时跳继电器。请教大家,这个零序电流互感器是否要配置,因为我查了样本,这个东西只是个选件,不知何种情况下需配置?
免费打赏
lingxuct
2011年08月29日 08:28:57
2楼
低压不叫零序,是漏电保护检测单元,配给断路器(或接触器)用的。
回复
yugzh168
2011年08月29日 09:02:03
3楼
一定按设计要求装配。
回复
lampard2011
2011年08月29日 19:49:09
4楼
零序互感器型号
SSW系列
回复
kissjet008
2011年08月29日 20:18:05
5楼
学习了
回复
dgshyjm
2011年08月30日 08:33:35
6楼
回复
cantona
2011年08月30日 15:21:44
7楼
要加零序电流保护,其实在电机这种三相平衡系统中零序电流保护就是漏电电流保护(剩余电流保护),零序电流=不平衡电流=剩余电流。
回复
kongtiaoshejiww
2011年08月31日 11:21:08
8楼
这个还真不太精通啊,还望楼主指教啊,我要好好学习一下,自己的知识太片面了。
回复
yql1717
2011年08月31日 11:24:12
9楼
这个还真不太精通啊,还望楼主指教啊,我要好好学习一下,自己的知识太片面了。
回复
hzhuai070125
2011年08月31日 15:51:27
10楼
这个我也不太懂,零序电流保护是否就是漏电电流保护,还望楼主多多指教,我要好好学习一下。
回复
ssjjyy009
2011年08月31日 21:48:04
11楼
这个还真不太精通啊,还望楼主指教啊,我要好好学习一下,自己的知识太片面了