【求助】关于给排水管流量计算问题。
design
design Lv.2
2003年06月14日 22:05:37
只看楼主

有一台潜水泵,已知它的出水管径、流量、扬程及功率,套上合适管径uPVC管,已知长度,请问如何计算管出口处的流量?偶是菜鸟一个,刚接触给排水这行业,请各位大大帮帮忙!


有一台潜水泵,已知它的出水管径、流量、扬程及功率,套上合适管径uPVC管,已知长度,请问如何计算管出口处的流量?

偶是菜鸟一个,刚接触给排水这行业,请各位大大帮帮忙!
免费打赏
scotte
2003年06月14日 22:47:21
2楼
流量大概不会损失的吧??泵喷出来多少就是多少阿!
回复
design
2003年06月14日 23:41:50
3楼
唉~菜鸟就是菜鸟,偶问问题也不会问。是这样的,现有一项目。是一个园林的水景墙瀑布,用一台泵在一个水塘抽水至200米外的水景墙,水景墙的高度为2米。水由水塘内抽到水景墙上做瀑布用。水景墙的上面有一个存水池,存水池的容水量为60立方(长为50米,宽为4米,高为0.3米)。请问使瀑布达到最佳效果该使用多大管径的uPVC管最适合?

泵的参数是:功率-45KW、扬程-15米、流量-600㎡/h


回复
design
2003年06月14日 23:47:00
4楼
不好意思,发多了一帖。

忘记说了。水幕的长度为50米。偶现在准备这样设计:先从潜水泵出来用一条200米的DN250管到水景墙底部,然后转一条DN160管上去水景墙供给水幕所用的。就是不敢确定这样能否达到预期效果。。各位能给点意见吗?
回复
sunsunsunzhigps
2003年06月15日 15:08:58
5楼
给排水管径不是随便选的,要根据保证流量情况下,在合适流速范围内选择管径,然后查出,压力损失,将沿程水头损失加上局部水头,加上出水水头加上静高差,就差不多是总的需要水泵压力了,如果算出来的过高,就扩大管径,降低沿程水头损失,但这么做不经济,一般是换水泵,你应该查查给排水专业的书籍或手册,第一次做肯定要这么算,因为你心里没谱,做多了,一般人是不算的,大致都是估的,
回复
bod5
2003年06月16日 17:11:46
6楼
看了你的描述,觉得流量用不了这么600吧?管道也觉得有点粗了。
回复
zhp4230
2003年06月16日 23:54:25
7楼
这么大的水幕,是连续的50米吗,那水量很大了

如果是160的管供水幕用,肯定不够,建议查设计手册上的水力计算表定管径

建议多用几台泵,好调节流量

不能随便做,水景要考虑的东西挺多的。
回复
design
2003年06月17日 10:19:57
8楼
感谢三位兄弟的热心帮忙。我对给排水专业方面不太熟悉,刚开始学,甚至很多给排水的专业名词都不了解,往后还得跟各位好好学习。

现在由于这项目比较紧,并没有太多的时间去啃书,暂时只能按各位所提供的意见估算。水幕的宽度是50米,高度为2米。静高差为3米。另外很抱歉,偶之前说错了,管径是De外径而不是DN内径,偶现在准备采用的办法潜水泵出来一条200米的De250管到水景墙底部,然后转左右两条De160管上去水景墙供给水幕用。请问各位认为这样如何,能达到效果不?

另如果是想要计算水幕处的水量或者说流速(偶不太懂用何种参数才能更好地更接近形容效果)该如何计算?有计算公式吗?
回复

相关推荐

APP内打开