有的综保具有三段式保护,有的只有过负荷保护和过流保护,综保的定值怎样整定?不同厂家的综保不一样吗?

有的综保具有三段式保护,有的只有过负荷保护和过流保护,综保的定值怎样整定?不同厂家的综保不一样吗?
免费打赏
maxing623
2006年07月04日 14:16:33
12楼
楼上的兄弟整定过综保吗,软压板和控制字的整定是关键,你怎么知道的,我们整定时根本没用到软压板和控制字
回复
panfei
2006年07月05日 02:27:21
13楼
供配电系统微机保护装置整定计算软件是以变配电所为基本单元,可完成大型企业内所有主、分变配电所中全部供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电容器常用的微机保护装置整定值、控制值及检验数据的计算,根据分变配电所母线上的设备安装情况,自动地计算出主、分变配电所的进线和母联微机保护装置的整定值及动作时间,还可根据不同保护装置的需要选择各种保护配置,也可将本软件计算的数据用于常规继电保护的整定与检验,对于电气人员完成供配电系统微机保护装置的设计、整定计算、检验调试及管理工作非常实用。
回复
maxing623
2006年07月05日 07:50:05
14楼
谢谢penfei上传的软件!!!!!!!
有谁知道软压板和控制字整定包括哪些具体内容呀?
回复
jcr123
2006年07月05日 13:23:12
15楼
一般来讲,大部分微机保护定值单的格式包括三部分:定值项目,控制字,软压板。
1. 定值:当然就是你算出来的差动,距离,速断,过流什么的那些数值。
2. 控制字:一般都是4位16进制数,不同保护厂家的控制字数量不同,少的有一个的,多的有三个控制字的。控制字就是针对本装置一些功能的投退,比如你是否要投入保护,电流保护是否用电压闭锁,是否要方向等等,以0,1的形式进行选择,然后在定值单里以16进制数表示。至于每一位的意义,保护技术说明书里有解释。
3. 软压板:是和外部保护屏上硬压板在回路上串联的(大多数都是串联),也就是“与”的关系,当你要投退保护的时候,可以通过硬压板,也可以在终端用软压板控制。
也有一部分装置没有软压板,而是融合在定值项目里,要求你以汉字或英文的方式输入“投入”或“退出”。

给你传一份四方公司CSL103线路保护技术说明书,你看看就知道了。

你要是搞保护的不应该问出这样的问题呀,继电保护人员不应该连控制字和软压板都不知道的。而且,你有没有仔细阅读你要整定的保护的技术说明书,那里什么都有。
回复
panfei
2006年07月05日 19:18:36
16楼
目前很多公司的综保都没有软压板和控制字,保护的投退是靠前面板的键盘、显示屏及专用软件完成的。
回复
panfei
2006年07月05日 19:21:47
17楼
建议maxing623看看P220电动机保护装置在石化企业的应用,http://co.163.com/r_pd_93537_3.htm
回复
maxing623
2006年07月06日 08:06:13
18楼
谢谢penfi和无端锦瑟的回复,现在许多综保的厂家说明书写的太简了,有些专业术语也乱用,使人不得其解。
另外还有一问题,请赐教:
现在综保的变压器差动保护中包含⑴差动速断保护⑵比率差动保护⑶二次谐波制动⑶CT断线,这四项在整定时有的厂家讲要全整定,有的讲可选择投入进行整定,这四项的投入条件是什么?
与传统的差动继电器整定怎样对应理解呀?
投差动速断保护后还需投比率差动保护吗?
回复
maxing623
2006年07月07日 10:57:20
19楼
请高手解答
回复
jcr123
2006年07月07日 15:36:41
20楼
我在做变压器保护整定计算时,一般前三项都整定,而且我认为如果你们当地电网没有什么特殊要求,应该是必须整定的。

1. 比率差动保护:微机差动保护基本都是比率制动式差动保护,基本等同于常规的差动保护,什么反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路,内部故障灵敏动作,外部故障可靠制动等等,就象书上说的那样,这里不累述。整定上比传统不带制动的继电器定值要低很多,只需躲过正常运行时的最大不平衡电流就行了。

2. 二次谐波制动:这不是一种变压器的保护,是加在比率制动式差动保护里的一种功能,变压器空投或外部故障切除后电压恢复过程中,变压器励磁涌流很大,大于整定值,涌流里二次谐波分量很大,所以采用二次谐波制动(经验值是取15%)。

3. 差速断:常规保护比如LCD——16型差动继电器也有差动速断保护。针对设备内部严重故障,短路电流很大,要尽快切除, 差速断不带制动功能,反应速度为10ms左右,而差动是大概50ms左右。所以这个功能根本取代不了比率差动,是差动保护的两部分。一般可以整定为额定电流的5~15倍,如图

4. CT断线闭锁差动保护:这个问题比较敏感,多数厂家的微机保护都有这个功能,我在一些小变电所投入了这个功能,但是,有的厂家承认有的时候CT 没断线或者在一种似断非断的状态下,差动保护被误闭锁过,所以在很重要的变电所我还是不敢投入这个功能。这个功能应不应该投,有的省公司可能有内部文件规定。不过,如果不投断线闭锁功能,比率制动差动保护的动作值应该上抬,就象常规保护那样,躲过CT 断线的不平衡电流,这样灵敏度可能不是很好保证,有利有弊。
回复
maxing623
2006年07月07日 17:22:48
21楼
20楼的高手呀,懂的真多,应为继保板块的版主!
BCH-2型差动继电器不能用于比率差动,这话对吗?如采用BCH-2继电器,变压器综保的上述四项保护能投入哪几项?为什么?能帮忙解答一下吗?