有的综保具有三段式保护,有的只有过负荷保护和过流保护,综保的定值怎样整定?不同厂家的综保不一样吗?

有的综保具有三段式保护,有的只有过负荷保护和过流保护,综保的定值怎样整定?不同厂家的综保不一样吗?
免费打赏
jcr123
2006年07月07日 22:00:22
22楼
1.

呵呵,客气了,我的工作就是整定计算,我知道多少就和你探讨多少吧。
2.

我明白你的意思,算是对吧,但是不能这么说,不是BCH-2不能用于比率制动,而是BCH-2型的差动继电器没有比率制动的功能,所以,你也看到了,在整定BCH-2型差动继电器构成的常规差动保护时,有一项整定原则是要躲过区外故障的不平衡电流,就是因为它没有比率制动功能.不过二次谐波制动功能这种继电器还是具备的.
3.

这个我有点不明白呀,综保怎么还采用BCH-2型继电器呢?综保是什么意思呢?我理解就是那种综合自动化保护,,微机保护和自动化功能和为一体的,后台可以接到控保屏传来的数据,再传给调度,我们也可以通过后台操作保护装置,综保的前提应该首先保护是微机的呀,常规保护配上后台机,或者RTU什么的不可以叫综保吧?你的意思好象是保护已经是BCH-2的了,还有一个类似于功能投退的部分通过你说的那个综保屏来实现,我是这么理解的,但是这是什么呀?怎么可以这么用呢?我没见过。肯定是我理解的有问题,有待商榷吧。
回复
aslook0351
2007年03月15日 23:55:56
23楼
谢谢,
阿弥陀佛
回复
ldpdpl
2007年03月17日 06:29:09
24楼
学习了,我研究的不多,应该多学习!
回复
zhoudf08
2007年07月16日 20:51:31
25楼
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复
feng369
2007年07月25日 12:36:50
26楼
感谢分享!
回复
ldcmail
2007年07月26日 11:42:53
27楼
谢谢penfei上传的软件。
回复
wubianjie.2007
2007年07月29日 21:37:23
28楼
无端锦瑟,讲解的非常好,看了受益匪浅,我想问你一下,光隔继电器的主要作用是什么?
回复
zengxia0575
2007年08月28日 17:58:26
29楼
奇怪,上面两个软件我下载不了。
我站一台5000KVA的主变,昨天差速断动作了两侧开关,其动作值:A相:62。72A;B相:31。46A ;C相 30。8A;其差速电流定值为28。9A, 今天又差速断动作了两次,到查也没查出什么问题。不知哪位高手能指点下。
回复
zengxia0575
2007年08月28日 17:59:39
30楼
哦,我是那个5000主变动作的。我的QQ:412448040
回复
ws2094
2007年09月03日 15:14:36
31楼
电动机保护为什么无速断,通常情况下综自保护装置中速断保护有正常值和高值(高值用于启动时的速断保护,在启动延时达到后退出),只有开关设备采用FC时才没有速断保护。